Заменил на двухкомпрессорном стиноле МК морозильной камеры.был на r12,поставил на r600
В первый визит- набрал -20 за 1 час работы пустым,но не отключился т.к предыдущие мастера неправильно провода к термику подключили+ меня насторожила температура конденсатора и соответственно фо- величина переохлаждения 20 гр
Капилярка продувается при подаче в нее давления около 10 бар,дул воздухом ,потом жидким r22
Приехал сегодня опять - вакуумировал где то 1 час ,со срывом вакуума и включением МК при вакуумировании.Запустил- нагнетание ненормально горячая для r600 ( ну на исправных градусов 45 максимум)крайний ряд кондера- прохладный...в фильтре шарики гремят- жидкаря там нет..
Выключаю и давление быстро выравнивается где то до 1 бара...рабочее на всасывающей линии - 0.45( со знаком минус)т.е засора нет- чё за хрень не пойму(((
Уже 3 раза ездил,грешу уже на газ- купил в большом балоне,до этого в розовых маленьких такого никогда не было.может это и не r600a?хотя написано что изобутан
После вакуумирования,балон уже имел температуру помещения т.е +20 гр где то,и получается давление должен иметь где то +2.3 бара?
Т.е уравновесив системы холодильник - балон - должно быть одинаковыми давления- 2.3 бара?