доброго времени суток уважаемые форумчане!

есть серверная в которой работают 2 кондиционера по схеме основной - резервный.
основной примерно 3 месяца назад перестал включаться и вчера мы до него добрались. прозвонив плату управления обнаружили один отказавший элемент с номером на самой плате f701, судя по маркировке на самом элементе это предохранитель т3,15а 400 серии выпуска. на крышке кондиционера имеется принципиальная схема (фото отсутствует), где указано что предохранитель должен быть на 15а. мы немного в смятении что именно покупать для замены.
предохранитель разрушили и закоротили контакты - кондиционер подал признаки жизни, команды на пуск не давали - греем наружный блок зимним комплектом теперь хотя бы. сегодня хотим попробовать толкнуть - проверить компрессор.
собственно по сабжу, нет ли схемки платы управления? самсунг морозится, поиск в гугле не принес никаких результатов

заранее спасибо!