Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 73 из 73

Тема: GR-N389*SQF не морозит

  1. #61
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Whitewarri, Заправь 406 и поставь реле времени и пусть 30мин. работает 30 стоит.

  2. #62

    По умолчанию

    Коллеги ,Вы не обратили внимание на то что Whitewarri сам изготовил жидкостной штуцер -от капилярки ло испарителя.Думаю в нем может быть перепай.

  3. #63
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Частичный засор бывает трудно диагностировать, я в таких случаях впаиваю шредер возле фильтра картина становится яснее когда видиш разницу давлений.

  4. #64

    По умолчанию

    Неужели так сложно заменить капилляр? Уже и забыл бы давно.

  5. #65
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Whitewarri, Заправь 406 и поставь реле времени и пусть 30мин. работает 30 стоит.
    Этот способ имеет право на жизнь - последний случай показал отменое качество промывки (с заменой потом на штатный), поэтому не пришлось менять ни капилляр, ни фреон. Лишних расходов - сутки на промывку и вторая доза, промывку вел на "старом" фильтре.

  6. #66
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Лишних расходов - сутки на промывку и вторая доза, промывку вел на "старом" фильтре.
    Сразу меняю фильтр,ставлю ШРЕДЕР и вакумирую с кратким включением компрессора.Заправляю без весов ,даю давление на всас 0 при работе и слегка начинаю прогревать вход кт. в испаритель,грею горелкой и главное без дури.И давление на всасе поднимается до 0.5-1 бар.Стравливаю до 0 бар и ставлю реле времени.И работает с неделю ,промывка идет.Потом начинает сам выкл.Когда приезжаешь то и стравливать не приходится нормально работает.

  7. #67
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    грею горелкой
    феном не прoбовал?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  8. #68
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    феном не прoбовал?
    Нет.Проп-кислор. горелкой пользуюсь,мягкое пламя и акуратно прогреваем,это имеется в виду когда кт. идёт в трубе.

  9. #69

    По умолчанию

    Холодильник работает третий день.
    В момент когда компрессор отключен, давление на манометре 1,3 (когда заправил было около 4-х). Когда работает, на всасе от 0,3 до нуля.
    Это утечка или газ собрался в испарителе?

  10. #70
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Whitewarri Посмотреть сообщение
    на всасе от 0,3 до нуля.
    Это утечка или газ собрался в испарителе?
    Это рабочее давление

    Цитата Сообщение от Whitewarri Посмотреть сообщение
    В момент когда компрессор отключен, давление на манометре 1,3
    Это давление покоя, соответствует температуре жидкого фреона в испарителе.

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Это рабочее давление
    +10000000

  12. #72
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Нет.Проп-кислор. горелкой пользуюсь,мягкое
    Попробуй - есть свои плюсы. Вожу, как дополнение к горелке (простенький - два режима 250 и 650°C).
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.01.2011 в 15:04.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  13. #73
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Попробуй - есть свои плюсы. Вожу, как дополнение к горелке (простенький - два режима 250 и 650*С
    +1....Полезное дополнение.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. LG GN-N389
    от NFдима в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 08:30
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •