Whitewarri, Заправь 406 и поставь реле времени и пусть 30мин. работает 30 стоит.
Whitewarri, Заправь 406 и поставь реле времени и пусть 30мин. работает 30 стоит.
Коллеги ,Вы не обратили внимание на то что Whitewarri сам изготовил жидкостной штуцер -от капилярки ло испарителя.Думаю в нем может быть перепай.
Частичный засор бывает трудно диагностировать, я в таких случаях впаиваю шредер возле фильтра картина становится яснее когда видиш разницу давлений.
Неужели так сложно заменить капилляр? Уже и забыл бы давно.
Сразу меняю фильтр,ставлю ШРЕДЕР и вакумирую с кратким включением компрессора.Заправляю без весов ,даю давление на всас 0 при работе и слегка начинаю прогревать вход кт. в испаритель,грею горелкой и главное без дури.И давление на всасе поднимается до 0.5-1 бар.Стравливаю до 0 бар и ставлю реле времени.И работает с неделю ,промывка идет.Потом начинает сам выкл.Когда приезжаешь то и стравливать не приходится нормально работает.
Холодильник работает третий день.
В момент когда компрессор отключен, давление на манометре 1,3 (когда заправил было около 4-х). Когда работает, на всасе от 0,3 до нуля.
Это утечка или газ собрался в испарителе?