Показано с 1 по 20 из 85

Тема: Eliwell ID971

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Для начала посмотри РВ2 - насколько соответствует dst?
    Второе - переключи тип dty на другой (1 или 2) - будут ли изменения?
    После изменения настроек догадался ли сделать перезагрузку?
    Странно, но odo я не разглядел. Это возрастное у меня, что ли?)))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Для начала посмотри РВ2 - насколько соответствует dst?
    Второе - переключи тип dty на другой (1 или 2) - будут ли изменения?
    После изменения настроек догадался ли сделать перезагрузку?
    Странно, но odo я не разглядел. Это возрастное у меня, что ли?)))
    На замену датчиков реагирует и выскакивает ошибка но релюшку оттайки все равно включает. Перезагрузку делал.
    ODO действительно нет (перепроверил еще раз).
    А вас не смутило то что в нем есть куча других функций которые например я не знаю. Если вы знаете то просвятите меня.

Похожие темы

  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •