Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
Нужно было поконтурно опрессовать. При утечке по контуру, отсечь, при необходимости навесить дополнительный конденсатор. При утечке по низкой, осмотр морозилки на предмет подтеков масла и коррозии трубопровода, при необходимости замена труб. При нормальной морозилке установка навесной плачки и медной обратки с хорошим РТО, качественное запенивание штроб.
Не знаю может это мне везёт али не везёт .....ну ни разу не було на бяке контура и тьфу 3 три раза по морозилке....только по запенка ХК-но я даже сильно не ищу где....или навесной или ариведерчи)))))да обратку дешевле кинуть но потом могет потечёт испар -доказывай что не верблюд......а так и локринги нах и уже почти сто% уверенности спать спокойно