Тема: Очень высокий ток компрессора при работе на тепло

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Очень высокий ток компрессора при работе на тепло

    Люди добрые, помогите решить проблему...
    Кондиционер MB5.3 при работе на тепло в течении нескольких минут плавно увеличивается ток выше 25А. Максимальный ток указанный на корпусе кондиционера 15,6А.
    При работе на холод ток в пределах 6-7А, не повышается. Давление всасывания чуть больше 3bar, температура на улице около 12°С.
    Вентиляторы внутреннего блока и наружного работают нормально. Заменил пусковой конденсатор компрессора, его ёмкость снизилась с 50мкф до 44мкф. Поставил новый на 50мкф, но не помогло.

    Что это за неисправность такая странная?

  2. #2

    По умолчанию

    а давление при работе на нагрев? Похоже на хорошую нагрузку на компрессор. добавочная капа мож забита.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    а давление при работе на нагрев? Похоже на хорошую нагрузку на компрессор. добавочная капа мож забита.
    При возможности замеряю и напишу.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    добавочная капа мож забита.
    тоже такого мнения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Еще как вариант, испаритель забит. Где стоит внутренний блок?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Еще как вариант, испаритель забит. Где стоит внутренний блок?
    Испаритель относительно чистый. Тепло и холод из него выдувается хорошо. Внутренний блок стоит в комнате. Температура около 20°С.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    Тепло и холод из него выдувается хорошо.
    Это слова домохозяйки! Замеры выкладывай.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Это слова домохозяйки! Замеры выкладывай.
    Если я приведу замеры температуры тепла и холода ты мне скажешь в чём проблема и готовое решение? Или ты просто решил поумничать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    Люди добрые, помогите решить проблему...
    "Paladin;551364"]Если я приведу замеры температуры тепла и холода ты мне скажешь в чём проблема и готовое решение? Или ты просто решил поумничать?
    ...а по-моему дальнейшая помощь просто бесполезна. Человек даже не понимает о каких замерах идёт речь, зато понтов выше крыши...

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    В моей практике подобное было при неполном переключении клапана. Компрессор работал сам на себя, перегревался и отключался термозащитой.

  11. #11

    По умолчанию

    Я тоже с неполным переключением клапана сталкивался,но ток не рос такими темпами. че гадать,нет данных по давлению

  12. #12

    По умолчанию

    Готовых решений здесь не дают. Эту задачу тебе решать или с помощью коллектива или самому,раз считаешь что мастер умничает.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Готовых решений здесь не дают. Эту задачу тебе решать или с помощью коллектива или самому,раз считаешь что мастер умничает.
    Я потому и написал в форум, что рассчитываю на помощь, но в случае с AleksScrew, который начал с наездов, я более чем уверен, что после конкретных цифр температуры конкретного ответа не будет, а будет что-то абстрактное, бесполезное или вообще отсутствие ответа. Иначе можно было бы ответить например так:
    если температура Х, то такой вариант,
    если Y, то такой,
    если Z, то такой...
    В данном же случае это выглядит как самоутверждение за счёт унижения других.

  14. #14

    По умолчанию

    Еще вариант - если имеется добавочный . тепловой капилляр , он соединяет вход и выход обратного клапана , и он засорен . полностью или частично , будет и завышенный ток и завышенное давление конденсации.

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    Или ты просто решил поумничать?
    Понятно... Адью. Желания помочь более нет.
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    будет и завышенный ток и завышенное давление конденсации.
    При засоре капилляра и норме заправки ток и давление конденсации будут ниже нормы.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Понятно... Адью. Желания помочь более нет.
    А его и не было изначально. Было желание унизить до уровня домохозяйки. Иначе тон общения был бы другой.

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    А его и не было изначально. Было желание унизить до уровня домохозяйки. Иначе тон общения был бы другой.
    Вы реально не понимаете холод.!!! и вам сказали что сделать для дальнейшего решения проблемы. И ответ ваш "Испаритель относительно чистый." это как?? Для начало все проверок по току и давлению особенно делается не на относительно чистом кондиционере ! а 100% чистом . и то что ток при работе на холод ток 2 раза меньше , не чего страшного??? почему он такой? или холод есть и черт с ним!

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Вы реально не понимаете холод.!!! и вам сказали что сделать для дальнейшего решения проблемы. И ответ ваш "Испаритель относительно чистый." это как?? Для начало все проверок по току и давлению особенно делается не на относительно чистом кондиционере ! а 100% чистом . и то что ток при работе на холод ток 2 раза меньше , не чего страшного??? почему он такой? или холод есть и черт с ним!
    Что-то я сомневаюсь, что Вы его вылизываете до 100% чистоты, то есть до того состояния в каком он продавался в магазине.

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а по-моему дальнейшая помощь просто бесполезна. Человек даже не понимает о каких замерах идёт речь, зато понтов выше крыши...
    Какие понты? Если нечего сказать по делу, то проходите мимо, а то интересно получается зашёл выразить своё презрение, ничего умного не сказал и у кого понты после этого?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    При засоре капилляра и норме заправки ток и давление конденсации будут ниже нормы.
    При работе на холод -да. А при работе на тепло надо учитывать, что внутренний объем испарителя ( в тепле он конденсатор ) раза в 2 меньше конденсатора , а при засоре мы пытаемся его , как бы , сконденсировать. Легче удостовериться - запусти рабочий кондер на тепло и закрой жидкостной вентилек , замеряя при этом ток.

  20. #20

    По умолчанию

    когда запускается фан внутрянки - как отражается на потреблении тока? и результаты замеров давления где?
    и хотелось бы знать величину напряжения в сети

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 14:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 08:27
  3. GC GW-MV140/3N1D3 перебои в работе компрессора
    от alexhelp в разделе General Climate
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 07:31
  4. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  5. LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    от skull в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42