Хол горка на danfosse 550 .Стоит АКВ.Набрала темпиратуру контролер показывает что отрубил АКВ .но ток на АКВ идет
Хол горка на danfosse 550 .Стоит АКВ.Набрала темпиратуру контролер показывает что отрубил АКВ .но ток на АКВ идет
АКВ - это соленоид или агрегат ? А лучше прозвони релюху Данфоса , включающую этот АКВ - если звонится в выключенном состоянии - меняй контроллер , или выноси залипшую релюху.
АКВ это AKV http://products.danfoss.ru/productra...efrigerants/#/
Для катушки в этих контроллерах применяется твердотельное реле, рассчитанное на большое количество срабатываний.
Геор, озвучьте параметры настройки AKV (параметры n05 и т.д.)
И на какие клеммы контроллера у Вас подключено AKV
Все спасибо разобрался .Была лишняя перемычка .Кто то диверсию провел
...лишняя перемычка где? Просто для общего развития...