Тема: LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.

    Всем доброго времени суток.
    На внутреннем блоке мигают поочередно четыре раза красным индикатор вкл/выкл и два раза зеленым индикатор таймера функции очистки фильтра. Не могу понять что за ошибка, в чем причина.
    До этого был заменен компрессор (кз на корпус), установлен антикислотный фильтр Becool BCD-28S5 на всос, отвакуумирован и заправлен по весам. День отработал, на следующее утро был уже с ошибкой. Стоит в серверной. Длина трассы не более 3х метров.

  2. #2

    По умолчанию

    ...ну раз столько событий, то хотя бы манометры подкинуть. Расшифровка ничего не даст...

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Все верно, фазорезка на плате. Вентиляторы крутятся одинаково медленно?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Можно и манометры подключить, но компрессор то не запускается. Кондиционер в ошибке.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Да, одинаково медленно.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Может, для начала, сервис-мануал в сети поискать?
    Или, в поиске забанили? Или, мож, религия не позволяет?

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Кондиционер холодит нормально?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Согласно мануала:
    Индикатор вкл/выкл показывает единицы кода, а индикатор таймера функции очистки фильтра - десятки. Тогда код - 24.
    Таблица кодов внутреннего блока содержит следующие значения: 01, 02, 03 ... 09, 10, HL, CL, Po.
    Какой код мой?
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Холодит нормально, но после отключения трехфазных автоматов (была необходимость) первый пуск наружника был без вращающихся вентиляторов, соответственно перегрелся компрессор и выпал в ошибку, после второго пуска работает нормально, вентиляторы вращаются.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    неудачная вставка таблицы, извиняюсь.

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Сними еще несколько раз питание, если глюк повторится то есть вопросы к плате наружнего блока.

  12. #12

    По умолчанию

    ...мануал ничего не даст, это датчик давления всасывания. Для начала его надо просто прозвонить...

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Ok.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Сегодня кондиционер каким то чудом запустился, что было не знаю. Вопрос открыт.
    Проверил давление на входе и на выходе фильтра, они были одинаковые: в режиме охлаждения 9 атм, при нерабочем компрессоре 16 атм. Температура воздуха 0 ... +2 гр.
    Обнаружил некорректную работу вентиляторов наружн. блока. После запуска они отрабатывают минут пять - семь, после чего отключаются одновременно. Соответственно компрессор вырубается по перегреву через пару минут. Регулятора давления конденсации не установлено. Думаю это и послужило кз компрессора. Теперь занимаюсь поиском этой неисправности.
    Если у кого есть какие мысли - выслушаю. Заранее спасибо.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Pol Посмотреть сообщение
    в режиме охлаждения 9 атм, при нерабочем компрессоре 16 атм. Температура воздуха 0 ... +2 гр.
    При 2 градусах на охлаждении 9 бар высоковато! Или что то не то намерил? Ток какой потребляет компрессор?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    При выключении с пульта пуск происходит нормально. При обесточивании - первый пуск наружника без вращения вентиляторов, второй с вращением вентиляторов.

  17. #17

    По умолчанию

    ...какой фреон-то?...

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Выход один, обратиться к официалам. Особенно если кондей на гарантии.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    R410a

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Я бы для начала датчики температуры в наружке проверил.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ARC4138IX индикация ошибки
    от taran в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 22:45
  2. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  3. Удаленная индикация не работает
    от prokofjev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:37
  4. Не горит индикация температуры
    от NeMiRoFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •