имеется Агрегат холодильный CAJ 4517 EHR ( R-22, Qo= 1655 Bт, при То= -15 С; Tk=+54,5 C) воздухоохладитель люве SHS 22 (Холодопроизвод-ть (при DT=10K): 1,57 кВт, EN328, условия SC2 (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт 1,16) , новый монтаж, установил трв данфос tex 2. дюза номер 2, камера цветочная примерно 9 куб м, из стеклопакетов и сэндвичей, пол не утеплен( плитка керамическая) температура в помещении жара +30, давлениие конденсации 16-17 бар9 переохлаждение +4к где то) , давление выход в режим 2,5 бар (перегрев 8 к) испаритель протягивает весь,при работе "голова" у компрессора 40-45 градусов, в нижней части компрессора 55 градусов темпертатура выдуваемого воздуха -4( замер ставлю датчик в середину испарителя со стороны выдува, ВОПРОС? на сколько этот испаритель подходит к этой камере и агрегату? по моему долго выходит на режим +5, 1,5 часа, дальнейшее понижении температуры идет очень и очень медленно, минимально охлаждает + 4. Я так понимаю необходимо утеплить пол? чем это лучше сделать?