Добрый день. Решил я посчитать гидравлическое сопротивление трубопроводов самостоятельно и сравнить с тем, что получается при расчете в программе "coolselector2" от "Danfoss" - результаты отличаются значительно. Например, посчитаем жидкостный и паровой аммиачный трубопровод. Открываем программу "coolselector2", выбираю DX схему, сторону нагнетания, вставляю DIN-EN трубу номинальным диаметром 10 мм, длиной 10 м, горизонтальную. Все исходные данные оставляю по умолчанию (Q0 10kW, t0 -10, tsh 8, tc 30, tsc 2, tdc 131,4). Скорость в трубе 11,46 м/с, потери давления 9420 Па.
Считаю вручную. За исходные данные принимаю диаметр трубы (10 мм) и скорость (11,46 м/с), давление (1,168 МПа) и температуру (131,4) вещества. Получаю Re = 50586, далее, приняв шероховатость трубы равной 0,05 мм, по формуле Холланда (Haaland) и по формуле Альтшуля определяю коэффициент трения и далее потери давления. Получаю 13250 Па и 12830 Па (при использовании формулы Холанда и Альтшуля соответственно). Расчеты веду как для изотермического несжимаемого потока, вроде бы и данфосс не учитывает теплообмен и сжимаемость.
Возможно кто то сравнивал ручные расчеты с программными, какие результаты были у вас, если совпадали то какими зависимостями пользовались?
P.S. При расчете водяного трубопровода результаты более менее совпадают с расчетами программы Valtec.