Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Клапан производительности

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Клапан производительности

    Добрый день У меня вопрос про клапан производительности до этого занимался кондиционерами поэтому вопрос не возникал. Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону компрессора. Chiller работает на охлаждение зимой и летом этиленгликоль, давление кипения и зимой и летом остается около 2 бар. В общем зимой заметил как-то что он перепостил газы Хотя давление конденсации не превышала 13 бар. Летом давление конденсации гораздо выше было поэтому. Вопрос значит летом он постоянно работает, постоянно открыт?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ... и при чем здесь давление конденсации к регулировке производительности. Дай гидравлическую схему.

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону компрессора.
    Есть линия разгрузки КМ при пуске.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Дай гидравлическую схему.
    Вместе разберёмся.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Думаю
    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    клапан производительности
    Считаю можно и так его обозвать.
    но
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а это не он) это хотбайпас
    Регулирует давление(температуру) кипения.
    И ни коим разом.
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    линия разгрузки КМ при пуске.
    ИМХО.

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Дай гидравлическую схему.
    однозначно.

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение

    Регулирует давление(температуру) кипения.
    И ни коим разом.

    ИМХО.


    однозначно.
    Не буду спорить, схему и вместе разберёмся. Я лишь вырезал цитату от сюда
    Вложения Вложения

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Не буду спорить
    И я вангую


    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    схему, и вместе разберёмся

  7. #7
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    И я вангую
    цалкам з вамі згодны.
    С прошедшим Вас!!! Здоровья крепкого и всего самого самого наилучшего.

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Konstantp, Я вспомнил. Как чиллер? Работает? Если это тот же, то вот тебе строчка из букваря который я кстати скидывал в той теме:"компрессор оснащен устройством регулирования производительности и разгрузки при старте".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Konstantp, Я вспомнил. Как чиллер? Работает? Если это тот же, то вот тебе строчка из букваря который я кстати скидывал в той теме:"компрессор оснащен устройством регулирования производительности и разгрузки при старте".
    Не тот но такой же, на одной линии гликоля. Пока в резерве, скоро запустим, думаю с похолоданием ситуация измениться если интересно отпишусь.

  10. #10

    По умолчанию

    схема очень простая такая, фото из книги.
    Screenshot_2017-10-07-21-06-54.png

  11. #11

    По умолчанию

    Это сам клапанIMG_20171006_085242[1].jpg или регулятор производительности.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    фото из книги.
    это про KVC

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Это сам клапан
    А тут KVD

    Чавойто не стыкуется.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А тут KVD
    KVR+KVD (NRD) самоучитель данфосс велкам..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    KVD является модулирующим регулятором
    давления в ресивере. Он открывается при
    снижении давления в ресивере и пропускает
    горячий газ для поддержания давления в
    ресивере на заданном (регулируемом )
    уровне.

  15. #15
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону компрессора.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    это про KVC
    А тут KVD
    Чавойто не стыкуется.
    Согласен
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    KVR+KVD (NRD) самоучитель данфосс велкам..
    Так они же ставятся на другую линию перед КД KVD (NRD), а KVR перед ресивером.
    А вопрос заключался про перепуск КМ.
    Или я чет не понял?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    А вопрос заключался про перепуск КМ.
    Или я чет не понял?
    вопрос в том что это и как работает

  17. #17
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Добрый день У меня вопрос про клапан производительности.Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающюю сторону. Вопрос значит летом он постоянно работает, постоянно открыт?
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    вопрос в том что это и как работает
    Частично соглашусь.

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    Это сам клапанIMG_20171006_085242[1].jpg или регулятор производительности.
    Тебя не смущает, что на фото KVD, ты же сам описывал где он устанавливается и для чего нужен.
    А в описании:"Клапан стоит на чиллере и перепускает горячие газы с компрессора на всасывающий сторону." и фаил с работой KVC.
    Вот что мне не понятно.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    что на фото KVD,
    он скорее всего напутал куда пере пускает , вангую в "ресивер" для работы зимой

  19. #19
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Вот, и мы с genn об этом же, что скорее всего что-то напутал.
    А про то как работает, и что, где стоит полно инфы.

  20. #20
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    если интересно отпишусь.
    Интересно, вы ему делаете ТО? После той истории.
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    он скорее всего напутал куда пере пускает , вангую в "ресивер" для работы зимой
    Все тут, мне кажется здесь достаточно чтоб понять работу установки ( Konstantp, см. Опции)

    Для себя осталось только разобраться с опцией:
    2.3 Разгрузка при пуске.
    Другой характерной особенностью этой
    системы является автоматическая
    стартовая разгрузка. Она снижает
    пусковой крутящий момент мотора
    компрессора и, соответственно,
    времена выхода на расчётный режим.
    Это не только позволяет снизить
    чрезвычайно высокие стартовые нагру-
    зки на мотор и механические части
    компрессора, но и снизить нагрузку
    (пусковые токи) на сеть электропитания
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. компрессор переменной производительности
    от Тоша-кап в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:40
  2. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  3. Нет производительности у молокоохладителя
    от fylhtq в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 08:02
  4. Подобрать компрессор по объёмной производительности.
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:18
  5. Проверка регулятора производительности TUH
    от NABI05 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 22:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •