Прежде всего хочу сказать, что у меня кондер работает исправно холодит и греет, фреон не вышел (при охлаждении порты точно не обмерзают).

Началось межсезонье 10-15С и мы часто включаем кондер на обогрев. Надоело, то что он часто включает режим разморозки внешнего блока ~6-10мин. Из-за этого дует то горячим то холодным (~20C) воздухом и комната медленнее прогревается. Да с внешнего блока благодаря этому не капает. Но мне не нужна разморозка пока на улице не минус, пусть капает! (У родителей Hisense AS-09UR4SYDDB1W греет без разморозки и с внешки капает)

Нагуглил я мануал по своей модели, см. стр. 21 внизу:
http://www.haier-aircon.ru/technical...026)-Part1.pdf
И другой модели: http://www.haier.com.hr/uploads/MB_F...2-SM071225.pdf

И в нем интервал между разморозками 45 минут. А у меня каждые 6 минут размораживает(это я по свисту стравливания давления во внутр. блоке определяю), причем без разницы какая продолжительность работы. За бортом +11С.

Разморозка включается при условии: TE<=C×TA-α, где TE-температутра теплообменника наружки, TA-температура наружного воздуха. α у меня скорее всего 6 так как кондер для России шел. Также написано, что α можно поменять в EEPROM, но я думаю нужен спец прибор для этого или спаять JTAG (я как-то делал для спутникового ресивера), но это все сложно.

Помогите разобраться. Может где какой проводок можно разрезать или разъем скинуть чтобы убрать разморозку по-быстрому и не навсегда?

Нормальна ли такая работа кондера на обогрев в принципе?

Спасибо!