Не запускается компрессор наружного блока. Точнее отсутствует выход фазы с реле запуска магнитного пускателя. Причем кондиционер отлично работает в режиме обогрева, но не функционирует в режиме охлаждения.
После выбора режима «Обогрев» на пульте ДУ и запуска кондиционера, сначала срабатывает клапан спустя 1,5 минуты и еще через 1,5 минуты запускается компрессор через магнитный пускатель и вентилятор.
После выбора режима «Охлаждение» на пульте ДУ и запуска кондиционера, стартует вентилятор внутреннего блока и все. Ждал и час, и два, но наружка не запускается.
Был проделан опыт на наружном блоке в режиме «Охлаждение»: после ожидания 4-х минут, я скинул фишку разъема CN1 (trans out) на 5 секунд, потом обратно поставил. Вентилятор и компрессор запустились, но через 3 секунды компрессор выключился (разомкнулся магнитный пускатель), вентилятор продолжил работать. Работал кондиционер больше часа, ошибок никаких не появилось ни на внутреннем блоке, ни на наружном.
После очистки плат наружного и внутреннего блока от лака и детального осмотра, были обнаружены непропаи. Пропаял все контакты без исключения.
Осциллографом проверил обмен данными между двумя платами (на столе собрал платы и подключил датчики). Обмен данными организован посредством двух оптопар. Обмен есть в ту и другую сторону. Если снять межблочный провод, то через несколько минут появятся ошибка на внутреннем блоке (мигание индикатора «Auto») и в наружном блоке (мигание красного светодиода LED1). Причем светодиода LED1 мигает 5 раз и пауза 3 секунды. Такая ошибка означает отсутствие межблочной связи. Она появляется и в режиме обогрева, и в режиме охлаждения.
Осциллом проверил стабилизированное питание 5В кренки на плате внутреннего блока. Были непонятные шумы. Кренку заменил и впаял кондер на 10мкФ. Сейчас чистое питание 5,05В без шумов (ровная прямая). На плате наружного блока таких проблем не выявлено.
1. как диагностировать какая из плат неисправна?
2. Скажите пожалуйста, уважаемые форумчане, что еще можно проверить?