Тема: Нужна помощь Danfoss EKC 202B

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь Danfoss EKC 202B

    Коллеги, описываю ситуацию - у заказчика на объекте установлены контроллеры Danfoss EKC 202B с сетевой картой EKA 178A (протокол Modbus по интерфейсу RS-485). Сетевая карта позволяет осуществлять мониторинг состояния данных контроллеров по модбас, но в РЭ к прибору найти карту регистров для модбас не удалось. В сопроводительной документации к сетевой карте также.
    Техподдержка Данфосса вежливо отправляет лесом и рекомендует использовать только их средства для опроса контроллера, как говорится под ключ. Это вариант нам неприемлем.

    - Не могли бы вы рассказать каким образом получить карту регистров контроллера Danfoss EKC 202B для опроса через ОРС modbus?
    - я так понимаю именно в сетевой карте происходит преобразование из внутреннего протокола в модбас?
    - Если у кого то есть карта регистров - в долгу не останусь.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
    - Не могли бы вы рассказать каким образом получить карту регистров контроллера Danfoss EKC 202B для опроса через ОРС modbus?
    Если техподдержка не дает, то договариваться с руководством Данфосса. Правда придётся объяснить, зачем им это надо. То бишь сколько денег они с этого поднимут

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Сесть на шину логическим анализатором и потом расшифровывать протокол.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Сесть на шину логическим анализатором и потом расшифровывать протокол.
    Есть ли опыт в этом деле? или подскажете кого?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Если техподдержка не дает, то договариваться с руководством Данфосса. Правда придётся объяснить, зачем им это надо. То бишь сколько денег они с этого поднимут
    Был опыт? Непонятно одно - Modbus- является открытым протоколом, к чему тайны?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
    к чему тайны?
    тупо коммерция-типа пользуйте средства от данфосс..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
    Есть ли опыт в этом деле?
    Есть небольшой с I2C. С 485 протоколом не работал. Не было необходимости.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
    Был опыт? Непонятно одно - Modbus- является открытым протоколом, к чему тайны?
    У меня лично нет, но некоторые компании получали.
    Протокол открытый, адреса переменных - нет. Почему не дают - muravei77 верно описал.

  9. #9

    По умолчанию

    Как мне говорил один программист: берешь .EDF файл контроллера, открываешь в блокноте и копаешь.
    Правда у Данфосса есть фича, VID нужно брать с минус 1.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holod_U Посмотреть сообщение
    Как мне говорил один программист: берешь .EDF файл контроллера, открываешь в блокноте и копаешь.
    Правда у Данфосса есть фича, VID нужно брать с минус 1.
    СПАСИБО, попробую в ближайшее время, обязательно отпишусь, что получилось или нет.

  11. #11

    По умолчанию

    Столкнулись с такой же историей - техподдержка Данфос посылает в EDF и больше говорит ничего вам не скажем)


    Цитата Сообщение от holod_U Посмотреть сообщение
    Как мне говорил один программист: берешь .EDF файл контроллера, открываешь в блокноте и копаешь.
    Правда у Данфосса есть фича, VID нужно брать с минус 1.
    Можете подсказать по нюансам - VID это и есть адрес? Связь с контроллером вроде как удалось наладить, общаются с ОРС - но приходят нули,хотя в плк есть значения.

    А еще ошибка E29 -никак с него не уходит - не сбрасывается .

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holod_U Посмотреть сообщение
    Как мне говорил один программист: берешь .EDF файл контроллера, открываешь в блокноте и копаешь.
    Правда у Данфосса есть фича, VID нужно брать с минус 1.
    Уважаемый, holod_U может Вы знаете лайфхаки и для других производителей Dixell, Eliwell?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    А что, Eliwell убрал с русского сайта документацию на Modbus?

  14. #14

    По умолчанию

    Подозреваю что EKA178 - это RS-485 протокол на железном уровне и Modbus на логическом.
    Потому возьмите любой переходник USB-RS485, соедините с компом и программой modpoll попробуйте считать значения регистров тупо по адресам.
    Если всё получится, то путём изменения значений в контроллере можно понять какие регистры изменяют свои значения и сопоставить что за что отвечает.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 01:14