Здравствуйте форумчане, коротко о проблеме, Polair CB 114-S (низкотемпературный) не набирает ниже -11 (контроллер и датчики работаю исправно), после осмотра было выявлено что один из испарителей сильно обмерзает... Второй наоборот не дает холода(обмерзает только верхний ряд). Обратка до КМ есть! Есть подозрение что забит капеляр но при всем при этом капеляры оба равномерно теплые, одной температуры. Давление пока не могу проверить т.к. невпаян шредр а остановить холодос мне пока что не дают. Что можете посоветовать в данной ситуации ? Может кто сталкивался с данной проблемой ?