Интересно, а как это согласуется с моим случаем? В моем случае минимальный cos f сопровождается большими мех.потерями и нагревом компрессора.
Недавно попался компрессор NT1112Y c cos f=0.97 (!). Это ж совсем нет паразитных потерь.
А вот это ближе к моему случаю).ЗЫ. Есть еще нюанс. Повышенная индуктивность рассеяния может свидетельствовать о некачественной сборке (не отцентрирован ротор в статоре), а вот это уже может привести к клину.
Вот я и говорю: мерить и запоминать (записывать)...
Интересный параметр этот cos f, имхо