Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Polair обмерзает испаритель

  1. #1

    По умолчанию Polair обмерзает испаритель

    странная проблема, часто обмораживается испаритель. раньше замечал, что дверь часто открытой оставляют, сейчас слежу, но всё-равно раз в пару месяцев обмёрзнет. хладон в норме, оттайка по 30 мин. через каждые 5 часов, не знаю, что ещё делать. по поводу утечек: пока не обнаружил, но спасибо за предостережение!

  2. #2
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    интервал оттайки сократи на час

  3. #3

    По умолчанию

    Подогни концевики дверей,может не всегда срабатывают и вентилятор испарителя не включается.

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    похоже на концевики. наклон шкафа проверить чтобы дверь сама закрывалась.иногда какая-нибудь полка вылезает.на двухдверных -одну сильно захлопнут,а вторая открывается.у некоторых встречал -когда на ключ закрывают,дверь отходит.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, мужики, пойду проверять!

  6. #6
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    А Еще лучше если зак не возражает, то вентилятор от концевиков откинуть а свет оставить- на 30мин. работы.

  7. #7
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    а двери распашные или сдвижные?если распашные при захлопывании одной двери вторая может приоткрыться и отойти от концевика.иногда и полсантиметра хватит чтобы отошла

  8. #8

    По умолчанию

    а если раздвижные? и никаких концевиков вообще нет? я долго смеялся когда понял в чем дело.........шланг сливной полкой пережало!

Похожие темы

  1. Сплит холодильный Polair обмерзает
    от Gabitoff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 08:51
  2. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  3. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  4. Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.
    от romanblack в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:38
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20