Показано с 1 по 20 из 35

Тема: Витрина Карбома не набирает температуру

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию Витрина Карбома не набирает температуру

    Всем привет!
    Подскажите если знаете, горка карбома всхд-1.9 на 404 фреоне, какое должно быть давление? Нужно +2 градуса. шильдика нет по весам не заправить. Горка не набирает температуру, всё почистил и стравил лишнее, обмерзало до компрессора, но всё равно не набирает.

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Пиши подробно - какие были жалобы, кто лазил в систему; а главное - зачем ты в неё полез?..

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Жалобы были на то, что перестала набирать заданную температуру, портится молоко, витрина должна работать в диапазоне 0...+7, был какой то мастер добавил фреона и на контроллере выставил -2, через две недели обратились ко мне. Обнаружил кусок льда вместо витрины, оттаивал двое суток, хорошо компрессор выжил. Стравил лишнее почистил конденцатор, но горка всё равно не набирает заданные +2, доходит до5 и ползёт в плюс примерно до 10.

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    почистил конденцатор
    - чем чистил?

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    но горка всё равно не набирает заданные +2,
    -давление всасывания сколько?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Чистил мойкой низкого давления, конденцатор просвечивается хорошо, давление всаса 1.5 бар

  6. #6
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    давление всаса 1.5 бар
    Или лишку стравил, или капиллярка имеет частичный засор. Температура в магазине какая?
    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Чистил мойкой низкого давления
    - что хоть за мойка такая интересная?

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    ... Стравил лишнее почистил конденцатор, но горка всё равно не набирает заданные +2, доходит до5 и ползёт в плюс примерно до 10.
    Так до +12 обычно оттайка нагоняет! При оттайке вентилятор останавливается?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Контроллер эливел 961 с одним датчиком, тэнов нет, оттайка винтами.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Контроллер эливел 961 с одним датчиком, тэнов нет, оттайка винтами.
    оттайка вентиляторами, что ли?
    Твоя проблема в однодатчиковом контроллере, который ведет оттайку по времени, без учета температуры испарителя - теперь Вы обречены на регулярную перенастройку оттайки ввиду изменений окружающей среды - когда жарко, оттайку приходится укорачивать, иначе температура в объеме выходит за разумные пределы.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Кондиционер в нее не дует случаем?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Да добивает частично, но жалобы были до установки кондиционера.

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    А я бы сначала заставил переставить витрину в другое место, а потом капу бы поменял. Продавка может и не выйти.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Переставить бы хорошо, но вряд ли удасца, у них места нет.

  14. #14

    По умолчанию

    Как по мне, то провакумировать и перезаправить.какой фреон залили хз. Бывают очумельцы 22ой в авто заливают

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Как по мне, то провакумировать и перенаправить.какой фреон залили хз. Бывают очумельцы 22ой в авто заливают
    Тоже "За " , но параллельно - замена фильтра ( если он забит ) и капилляра ( если он частично засорен ) - 3 лишних стыка , но будешь знать , что причина точно не здесь.

  16. #16

    По умолчанию

    а что с давлением на нагнетании? или нет шредера?
    может с него начать

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    горка карбома всхд-1.9 на 404 фреоне, какое должно быть давление? Нужно +2 градуса. шильдика нет по весам не заправить. Горка не набирает температуру, всё почистил и стравил лишнее, обмерзало до компрессора, но всё
    Открытая горка и + 2 , наверное при температуре в зале град 30 ? Оттайка ТЭНами через 4- 6 часов ? Ставь +4 , оттайка каждый час продувкой 15 минут ( ТЭНы отключи ) с окончанием по Pb2 градусов 6-8 , а + 2 держи в закрытых шкафах и витринах с электрооттайкой.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    по уму надо оперировать не давлениями , а температурами-тогда будет пох какой хладагент.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Рефрежиратор. Не набирает температуру.