Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Lessar LU-H48UEA4

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Lessar LU-H48UEA4

    Добрый день. Помогите разобраться. Компрессор включается на 2 минуты и затем отключается. После простоя 2-3 минуты ситуация повторяется. В спокойном состоянии давление в обоих магистралях 10. Фреон 22. В работе на всасывающем трубопроводе давление 5, на нагнетающем при пуске падает до 5 затем выравнивается до 10. Трубы на выходе из наружнего блока уличной темперратуры. Еще момент. На клапане правая трубка горячая а левая почти ледяная становится, но левая сторона клапана при этом теплая. Есть подозрения на клапан или сам компрессор.

  2. #2
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    В спокойном состоянии давление в обоих магистралях 10. Фреон 22.
    Тепло у вас. А у нас весь день дождь

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    В работе на всасывающем трубопроводе давление 5
    Ну нормально, чо.

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    на нагнетающем при пуске падает до 5 затем выравнивается до 10.
    Не бывает так.

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    На клапане
    Что это?

    Что за поток сознания? Диагностика где? Токи, напряжения, состояния рд, ошибки платы. Ничего нет чтоли?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Не бывает так.
    если карсон на конденсаторе рванул с места в карьер то могёт .

  4. #4
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    если карсон на конденсаторе рванул с места в карьер то могёт .
    на улице +32. А теперь подумай, может ли "карсон, рванувший в карьер" опустить конденсацию до +6.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    на улице +32.
    а давление 10 бар ? на стоячем

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    "карсон, рванувший в карьер" опустить конденсацию до +6.
    может , там порта высокого давления нету
    и откуда там 22 взялся?

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    и откуда там 22 взялся?
    Именно! Топикстартер вообще не вдупляет по кондеям. Сцуко даже лень фотки шильдов выложить и измерения. Хладагент у этого кондея R410a.

  8. #8

    По умолчанию

    В режиме ожидания горид 3 диод в работе 1и 3. При отключении моргают 3 диода и перестают моргать секунд через 30. Ток 9А. А погода у нас теплая +32

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    В режиме ожидания горид 3 диод
    Горит или мигает после остановки компрессора?
    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    При отключении моргают 3 диода и перестают моргать секунд через 30
    Не видел такой хрени никогда. В режиме ожидания диоды синхронно медленно постоянно мигают.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Горит или мигает после остановки компрессора?

    Не видел такой хрени никогда. В режиме ожидания диоды синхронно медленно постоянно мигают.
    На других блоках так и есть, а этот вообще какой то загадочный.

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    а этот вообще какой то загадочный.
    Фото платы подробное выложи.
    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    Компрессор включается на 2 минуты и затем отключается.
    Напряжение управления внешней платой продолжает поступать?

  12. #12

    По умолчанию

    [QUOTE=AleksScrew;539219]Фото платы подробное выложи.

    В понедельник постараюсь сделать если еще какого гемороя не подкинут.

  13. #13

    По умолчанию

    На клапане пара труб гор, пара хол,ну а дальше по трубе?

  14. #14

    По умолчанию

    Попробуй переключить охлаждение/нагрев.

  15. #15

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, приношу извенения за некорректные данные по модели кондиционера. Модель lessar LU-H48TA4. Все остальное верно. Сегодня снова был там и сделал фото.Вложение 51360

  16. #16

  17. #17

    По умолчанию

    И еще момент. На клапане торцы (куда подходят капилярки) одинаково горячие, не дотронешься . Такое впечатление что давит с обоих сторон. Так должно быть или что то с клапаном? При отключении питания с клапана ничего не меняется.

  18. #18

    По умолчанию

    Ну ведь говорил включи нагрев

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Ну ведь говорил включи нагрев
    Включал. Ничего не меняется.

  20. #20

    По умолчанию

    Нагнетание с компрессора горячее?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. lessar luc-ssar380cx
    от ra6loo в разделе Lessar
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 06:43
  2. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  3. Lessar LU-H48UEA4 ошибка LED1
    от Shadow2k в разделе Lessar
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:06
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •