Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Выбор сплита для отвода большого кол-ва тепла.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию Выбор сплита для отвода большого кол-ва тепла.

    Добрый день форумчане. Не пинайте сильно новичка. У меня есть балкон 1,5м*3,5м. Там стоит оборудование, которое выдает около 3 квт тепла. Насколько я понял, для отвода необходимо равнозначное кол-во холода , что соответствует 12 м сплитам ( 12000 бту и 3,5 квт на холод). Оборудование греется летом свыше 75 градусов , необходимо чтоб температура на нем была не больше 65. Оборудование стоит в углу балкона.

    - лучше взять сплит или мобильный при одинаковой мощности ?
    - справится ли 12ка с таким объемом, или придется присматриваться к 18ке с 18000 бту
    - способен ли сплит - обычный самсунг или лг, работать 24/7 с такими нагрузками.

    Заранее спасибо за ответы и прохлады вам )

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    А банальная приточно-вытяжная вентиляция не рассматривается?
    За окном то всяко поменьше чем +65 град. будет...

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    думал канальники поставить кубов на 600 на вдув и выдув. обращался в 3 фирмы известные. все 3 сказали что ничего такая система не даст и по любому надо ставить норм охлаждение.У меня там как мини сервреная. Еще думаю об оконнике. Говорят работящие ребята )и кстати летом у нас и 60 на солнце было пару раз

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Надо поменять фирмы из "известных" на неизвестные.
    Какой смысл ставить кондиционер на балконе для отвода тепла? С практически таким же успехом Вы можете поставить кондиционер в открытой уличной беседке.
    Если у Вас есть лишние деньги поставьте на "минисерверную" жидкостное охлаждение и выставьте радиатор на улицу.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Балкон закрытый. Поэтому в фирме и сказали взять кондюк 1-1 по мощности

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    Балкон закрытый. Поэтому в фирме и сказали взять кондюк 1-1 по мощности
    Как работает кондиционер: наружный воздух охлаждает фреон - фреон забирает тепло из помещения - компрессор сжимает фреон - фреон переносит тепло наружу, ну это если вкратце.
    Как работает вентиляция: приточный вентилятор подает воздух в помещение - воздух смешивается - вытяжной вентилятор выкачивает воздух наружу. ВСЕ!!!
    Минимум затрат на оборудование, минимум затрат на электроэнергию.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Как работает кондиционер: наружный воздух охлаждает фреон - фреон забирает тепло из помещения - компрессор сжимает фреон - фреон переносит тепло наружу, ну это если вкратце.
    Как работает вентиляция: приточный вентилятор подает воздух в помещение - воздух смешивается - вытяжной вентилятор выкачивает воздух наружу. ВСЕ!!!
    Минимум затрат на оборудование, минимум затрат на электроэнергию.
    хорошо. Какую модель посоветуешь для моего случая? На сколько кубов? прсто врезать в балкон или гофрами локально подвести к оборудованию?

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    хорошо. Какую модель посоветуешь для моего случая? На сколько кубов? прсто врезать в балкон или гофрами локально подвести к оборудованию?
    По моделям не скажу, посчитал по тепловыделениям, для ЛЕТНЕГО режима необходим воздухообмен в 1790 м. куб/час.
    Проще всего это организовать установив над оборудование вытяжной вентилятор осевого типа, а приток организовать просто через решетку.
    Если все это делать как надо то необходимо устанавливать приточный вентилятор и фильтр.
    https://www.rowen.ru/catalog/osevye-...ennoy-panelyu/
    Вот этот думаю подойдет - YWF-6Е-350, но можно и больше.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    Балкон закрытый
    без остекления? тогда это не балкон а комната.. а если оно остеклённое да солнечная сторона то..
    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    взять кондюк 1-1 по мощности
    будет глупо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    без остекления? тогда это не балкон а комната.. а если оно остеклённое да солнечная сторона то..

    будет глупо.
    балкон остеклен с открывающимися окнами. сейчас их снял для лучшего проветривания. Почему будет глупо не совсем понял

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Скоро майнить станет невыгодно и необходимость в сплите отпадет.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    справится ли 12ка с таким объемом, или придется присматриваться к 18ке с 18000 бту
    Ставь 18-й не задумываясь , не экономь эти 5-6 тыр . После приточки -вытяжки не будешь успевать выгребать пылюгу из своего сервера . Можно , конечно и 12-ю , но потом , даже если и согласишься , что нужно бы 18-ю ,эти 5-6 тыр тебе уже не помогут.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    мне не жалко переплатить 6 рублей за 18й. но он кушает больше 2х квт. я конечно провел отдельную линию, но оборудование кушает 3,5 + кондиционер дома 1 квт - боюсь фазу в доме положить ) Ра считывал взять сплит максимум до 1,5 квт. интересно, что в се калькуляторы с таким теплообменом говорят брать сплит по мощности холода на 2,5 с запасом ...

  14. #14
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    но оборудование кушает 3,5 + кондиционер
    Если это потребление а не тепловыделение то Калькуляторы считают правильно.

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    интересно, что в се калькуляторы с таким теплообменом говорят брать сплит по мощности холода на 2,5 с запасом

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    точно добытчег эфириума))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Нихреновая ферма

    18 Мидея потребляет где-то 1.2 кВт.(при 25 на улице.)

    А на сколько она при этом холодит большой-прибольшой вопрос

    Так что 18 минимум.
    Приточно-вытяжная будет более громоздкой и стоить дороже, но дешевле в эксплуатации.

    А просто окна напротив открыть не вариант? Или боишься за радеончики?

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Плюсов сплит-системы всего два:
    ещё цена и отсутствие здоровых дырок на улицу.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Нихреновая ферма

    18 Мидея потребляет где-то 1.2 кВт.(при 25 на улице.)

    А на сколько она при этом холодит большой-прибольшой вопрос

    Так что 18 минимум.
    Приточно-вытяжная будет более громоздкой и стоить дороже, но дешевле в эксплуатации.

    А просто окна напротив открыть не вариант? Или боишься за радеончики?


    ещё цена и отсутствие здоровых дырок на улицу.
    окна открыл - не помогло. первый раз слышу чтоб 18 кушали меньше 2 квт . Так что лучше будет приточка или кондюк?

  18. #18
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    первый раз слышу чтоб 18 кушали меньше 2 квт
    все 18-е кушают меньше 2-х киловатт

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    Так что лучше будет приточка или кондюк?
    Что лучше? Самолёт или катер?

    При расходе 600 кубов температура внутри помещения будет ~ на 10*С выше чем снаружи. надо 2 двухсотых центробежных канальника или можно осевики.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    При расходе 600 кубов температура внутри помещения будет ~ на 10*С выше чем снаружи. надо 2 двухсотых центробежных канальника или можно осевики.
    Значит на балконе будет под полтинник , т.к сороковник у нас не редкость.

  20. #20
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Значит на балконе будет под полтинник
    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    необходимо чтоб температура на нем была не больше 65
    Всё сходится

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам насос для отвода конденсата
    от Любитель2 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 00:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:47
  3. Выбор сплита до 50 тыс. руб
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 14:53
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •