добрый день. я не совсем холодильщик, к кондиционерами больше работаю. но попался заказчик, которому надо решить проблему.
магазин разливного пива, в нем холодильная камера. внутри д.б. +5. стоит 2-х вентиляторный испаритель, а снаружи нб кондиционера 2,5квт, r410, с регулятором оборотов вентилятора. 2 года назад поставили (другие), всё работало. в этом году перестал нагонять температуру. конденсатор не грязный, но почистил. испаритель в порядке. работает постоянно (пытается нагнать температуру). уставка на контроллере +5, термометр висит показывает +12. кроме догзаправки ничего в голову не пришло. влил грамм 400, немного полегчало, но не достаточно.
подскажите, как правильно его заправить? если по давлению, то на какую температуру, на 0? или по перегреву? (сколько лучше выставить, 4?) или по другим признакам? до обмерзания всаса на компрессоре?
что ещё может привести к снижению производительности за 2 года?
извиняюсь, если вопросы тупые, но, как я говорил, не моя специализация, а сделать надо(