Добрый день, уважаемые форумчане.
Обратился Заказчик - срезали трассу. Кондей Wirpool, 2,5кВт, R410. Трасса 2м, наружник над внутренником (установлен в киоске). Срезали вместе с гайками ВБ.
Приехали, напаяли медь, присоединили к НБ, вакуум, заправка, запуск ... давление -1.
Разрезал тонкую трубу в месте пайки - оттуда полез снег, в виде колбасок. Сам. Очень пушистый, тает быстро, с шипением. Предполагаю - за 3 дня без трассы туда накапала вода, в основном в НБ, в порты (они в верх смотрят, медь срезана была под корень), снег образовывался после капилярки, в момент дросселирования фреона. Хоть компрессор не клинануло!
Продули трубки от снега ртом, запаяли, вакуумировали пол часа, с прогревом испарителя горелкой (нижняя точка системы). Заправка, запуск - стрелка манометра дергалась минуту возле 7 бар, потом плавно сползла до +1, потом я его выключил. Подозреваю, что влага осталась, превратилась снова в снег, компрессор пытался пробить пробку, пока не собрал её в одном месте (в каком, к стати?), перекрыв трубу.
Подскажите, 1. Правильно ли я понял проблему, 2. Что надо было делать тогда, 3. Что ещё можно сделать сейчас? Пока ничего, кроме вакуумировать всю ночь с прогревом в голову не приходит(