Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    339

    По умолчанию Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы

    Подскажите пожалуйста
    1.какие его задачи?
    2.как он управляется?
    3.как по манометру и термометру посмотреть работает он или нет?
    Примерно понимаю,что там соленоидный клапан управляемый переменкой 220в
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы и заранее благодарен за ответы

  2. #2

    По умолчанию

    1.перекидывать направление фреона на ХК и МК
    2.полуволной сетевого напряжения
    3.по манометру не поймешь.
    P.S. подкинуть сетевого с диодом в одну,потом в другую сторону.Не понял?Вызывай мастерового.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    339

    По умолчанию

    На обе камеры стоят термостаты вот и интересно кто командует клапаном?Может в схемку ткнете носом?
    Прошу прощения не указал модель холодоса: ХМ5012

  4. #4
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Клапаном командует блок управления КК01-С. К Которому подходят 6 проводов, в т.ч. и от термостатов.
    А разве тебя в поисковиках забанили?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    339

    По умолчанию

    Встречал это название но как то отдельно, безотносительно к клапану,потому прошел мимотеперь посмотрю,спасибо.Еще хотел спросить:клапан имеет (как я понял)два положения это одна полуволна на одну камеру,вторая-на другую,а что чтоб на обе камеры не бывает?

  6. #6
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Еще хотел спросить:клапан имеет (как я понял)два положения это одна полуволна на одну камеру,вторая-на другую,а что чтоб на обе камеры не бывает?
    Ну сам же написал ДВА положения!
    На обе бывает... когда он открыт на холодильную, а хладагент докипает в морозильной!

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Разбираюсь с таким же клапаном, в гугле, видимо, забанили ибо никаких даташитов найти не могу. Есть два вопроса:
    - Все ли KMV 432 одинаковы по характеристикам? (Напряжение, способ управления, совместимость с хладогенами) У меня sanhua kmv 432.
    - Как происходит переключение - понятно. Но как на практике происходит, сигнал переключения подаётся именно импульсом, или постоянно держится в одну или другую сторону? Надо для понимания при диагностике. Т.е. например, если управление коротким импульсом, то старому, клинящему клапану может не хватать продолжительности импульса для переключения (например, 0,2с не сработает, а 1с сработает).

Похожие темы

  1. EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  3. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  4. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •