Если не разберёшься,звони.
Сколько раз сталкивался: приехал клиент. Подозреваю глюк датчика, роюсь в своих архивах... Слышу за спиной: "Гугл, ОК...". Оборачиваюсь: в руках у клиента дебиловайс, и клиент свято верит, что оный всё знает. Отними у него железяку, и пипец... жизнь закончилась... что делать; не знает, в школе не учил, к ЕГЭ натаскали как попугая, в ВУЗ диплом списал с помощью компа, защитил с помощью кошелька папы, в гости ходит и ездит по навигатору...
спасибо,утешил
такое дело..отнёс плату электронщику , и спрашивает мерил ли я сопротивление датчиков , говорю что каждый в среднем 10кОМ..он говорит должно быть 2,7 кОМ ,, скажите пожалуйста как узнать или по каким параметрам холодильника можно определить сколько сопротивление имеют датчики ?
слышал что есть таблицы сопротивлений по маркам холодильника , а ещё что они часто обновляются и не актуально ,, так и есть?
Гони в шею этого электронщика.датчики по 10ком все три должны быть!
да ..там 3 датчика
Со слов электронщика все три датчика одинаково ушли!
верный ход проверить плату .. ошибка была в ней
ребят ..вообщем сделал поставил плату обратно , всё норм , вот только когда компрессор отключается вентилятор работает .. или это так и должно быть пока холодильник не войдёт в свой режим ?