Подскажите кто сталкивался, кондиционер мистери при выключении показывает ошибку cf, нигде не нашёл что это означает, жалоба клиента, что переодически обмерзает внутренний блок.
Подскажите кто сталкивался, кондиционер мистери при выключении показывает ошибку cf, нигде не нашёл что это означает, жалоба клиента, что переодически обмерзает внутренний блок.
Фото потрохов электронных и прочих для опознания выложи.
Я сам кондей ещё не смотрел, т.к. сразу он повиснет на мне, но самому интересно, на некоторых кондеях cf это неисправность датчика высокого давления, хотя ведёт он себя судя по жалобе как будто нехватка фреона. Завтра сфоткаю думаю придётся заморочиться.
Если обмерзает - ищи утечку и заправляй.
Как вариант, может быть забита капиллярка, но первое более вероятно.
А с ошибкой cf, может быть, что какой-то сегмент на индикаторе не высвечивается в режиме индикации ошибок.
Да на утечку по любому проверять придётся, только настораживает, что уже три мастера этот кондей смотрели, а результат всё тот же, а кондею ещё года нет.
Могли с фуфлыжным течеискателем, не реагирующим на 410-й.