    может я чего и не догнал в этой проге конечно, но вот смотри, если на камере изоляция 100 ппу и надо допустим дюзу 2.. на объём скажем 30 кубов.. а если изоляция ппу 50, или вобще минвата? и опять же-хранение или заморозка... мощности то не жёстко привязаны к объёму.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #62

    По умолчанию

    А зачем прога то? дюзы то ведь имеют уже свою расчетную мощность уже в каталоге.

  3. #63
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    muravei77, прав сто процентов. Но эта таблица на камеры приблизительна. 10 кубов - 1кВт холода, с практики рулит. витрина 0,4 кВт-на пог. метр, бонета 0,8, регал 1,6. Может поменять, и оставить только мощность, а???
    чтобы подвязать расчет камеры пока нету времени. да и за чем.
    Если считать объект на 40- 60 единиц в супермаркет самый раз

  4. #64
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    начтех, да думаю кто связан с коммерческим и пром оборудованием это знает... я вот например предпочитаю сверяться так http://www.danfoss.com/Russia/Busine...xpansionValves да кстати заметь, у трв то разных серий РАЗНЫЕ дюзы...И соответственно мощности.. попробуй присобачить дюзу от ТЕ55 к ТЕ2))))) глянь в каталоге для интереса...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #65
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    сделано (пока) для тех с которыми приходиться чаще всего работать, больше будет позже, для этого и выложил, услышать народ, ато все себе, себе,
    для
    sollex, наверное для быстрого подбора
    спасибо мужики, что прошли мимо!!!

  6. #66

    По умолчанию

    Ну я собственно этот каталог (ftp://software.danfoss.com/RA/Russia...-%20Te5-55.pdf) и имел ввиду. всегда ориентировался по данным производителя, без прог... плюс опыт...

  7. #67
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Опыт конечно великое дело! Но в принцыпе если дюзи разные в кармане лежат, да Трв нульс, а там таблица, и вперед.

  8. #68

    По умолчанию

    Да причем тут нульс или нет? каталог всегда найти можно при желании. даже на старье. только мое старье как правило иностранного производства. а подбор делаешь на новое оборудование, так и бери то что знаешь. а при ремонтных работах на новом (для мастера) оборудовании редко сталкиваешься с неправильным подбором. причем всегда есть возможность выбора запчастей, и клиенту надо это приподносить как данность.

  9. #69
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    да в том то и дело что старье запускаем больше нового, но и не только иностранного производства, а если 22 , нужно менять на 507, и не для себя делаю для своих монтажников, а некоторым пофиг, дай бумажку, распиши и т.д.

  10. #70

    По умолчанию

    Битая ссылка, есть зеркало?

  11. #71
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    практически все есть в архиве! к тому же их не так много, сбрось сразу в архив, того что нет!

  12. #72
    Пользователь
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    87

    Лампочка Доброго времени суток!!!

    Скажите где можно найти прогу для расчёта количества 600 газа в бытовой холодильник.
    Спасибо .

  13. #73

    По умолчанию

    Её не существует,исходи из того,что больше 70ти грамм 600того в любой холодильник не входит.заправляй по весам 50- 60 грамм.жди пока температура в хк упадет до 4 гр.,дальше стравливай или добавляй.заведи блокнотик и делай записи.следующий холодильник заправишь по весам за 10 минут.

  14. #74

    По умолчанию

    Сообщаю всем пользователям и интересующимся о выпуске следующей версии программы.

    REFRIVOL v3.1.0.1

    1. Добавлена возможность сохранять и открывать файл расчета;
    2. Добавлена возможность печати результата расчета;
    3. Добавлена возможность выбора множества различных диаметров трубопроводов для каждой линии, испарителей и конденсаторов;
    4. Добавлена возможность сохранения результата расчета в формате .bmp;
    5. Сохранение списка оборудования для последующих расчетов.
    6. Возможен выбор другого языка - английский (другие по запросу).
    7. Увеличен список хладагентов (другие по запросу).

    Пробный период 30 дней.
    Стоимость лицензии - 100 рублей

  15. #75

    По умолчанию

    Где-то валяется бесплатная такая прога.

  16. #76

    По умолчанию

    бред а не прога.

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    бред а не прога.
    А ничего что это Ваше ЛИЧНОЕ мнение ?
    Если выпускаются новые версии - программа востребована.

  18. #78
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    бред а не прога.
    ты не прав...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #79
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    бред а не прога.
    Юра, будь более объективен. Если тестил - отпиши результат, плюсы, минусы, сделай соответствующие скриншоты,,, - тебе мастера только спасибо скажут.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  20. #80

    По умолчанию

    zausenets,
    Володь.. Понимаешь я как бы не доверяю прогам.. Одно время то же фанател... Но после сравнения результатов пришел в ужас.. Парожидкостное состояние зацепленно непонятно за что(( Погрешность проц 30((( Большинство прог дают различный результат..((( Это конечно мое мнение.. Но я как то лучше уж по старинке. Карандаш, бумага, справочники, исходные данные, и пошел вручную считать.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Немного комплектующих по холодилке
    от Elektrofil в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 00:03
  2. Beko B-745-HCA нет холода в холодилке
    от Monk в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 00:49
  3. SVBE54212 скачет t в холодилке
    от NFдима в разделе Liebherr
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 18:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •