Что ты мне азбучные истины твердишь, да прекрасно знаю все оптимальные режимы и компрессора, и конденсатора и испарителя, рассчитаны и смонтированы не только агрегаты, но магазины с централями. Любую витрину переделаю под оптимальный режим, всё упирается в деньги.
И, что кто-то с тобой спорит, что чем ближе температура кипения к температуре объёма тем оптимальней режим хол. установке. Ремонт-одна цена, усовершенствования-совершенно другая, которая бывает неприемлема для заказчика.
о... Сергеич непрошибаемый даже Михаила вывел из равновесия))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Конечно, если поставить ещё один маленький компрессор на охлаждение жидкостной трубы до нуля, то производительность системы ещё выростет. Но двухкаскадники не для этой темы.
А по теме ещё раз скажу, обмерзание всаса до компрессора не является криминальным, некоторые производители это делают. И поэтому надо смотреть капу меняли её или нет. А ТС не предоставил ни каких режимов, так что всё это гадание на кофейной гуще.
Полное обмерзание испарителя при наименьшей температуре кипения - вот способ добиться самой низкой температуры в объёме. В системах с капиллярной трубкой обмерзание компрессора говорит о том, что температура кипения выше той, которая могла бы быть.
Ну почему же ? Поверю. Только я речь пытался вести не о МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ , а о МАКСИМАЛЬНОЙ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ при заданной температуре -А в данной теме - это +4 , , а следовательно Ткипения = -11- -13 град при Т конденсации 35 , а лучше 30 град , при полностью промерзшем испарителе , и даже допустим небольшой хвостик , но без ЖОСКОГО холода у самого компрессора . Михаил со мной уже согласился ( может потому , что , как писал Муравей , я его разозлил? ) Осталось дождаться остальных - мож тож кого разозлить ?
Ну по тому вопросу я никогда не спорил, а не стыковка была в этом...
Ты всё уходил от ответа, как при окружающей 25...30*С, добиться 30 град конденсации?
В одной теме я прикинул, какая мощность конденсатора, должна быть при окружающей 25*С и кондесации 30*С. Если конденсатор покупать он будет намного дороже заменяемого компрессора. И клиент просто шокируется от такого усовершенствования. А у тебя склад нормальных б/у конденсаторов, то и цену можно установить поменьше, да все деньги идут тебе в карман, но не у всех такие условия.
Это конечно нелегко . Моему напарнику ( я пришел к нему 6 лет назад ) понадобилось еще 6 лет перед этим , чтобы вдолбить руководству , что в торговом зале должна быть температура 20-22 град , ( надеюсь не будешь возражать , что при такой температуре возможно добиться конденсации между 30 и 35 град?) Склада нет Но есть башка и руки , и когда тебе платят фиксированную зарплату за определенный объект , начинаешь ими работать . Можно бегать в сезон попа- в- мыле круглосуточно ( зарплата голая ) или увеличь мощь микрика , выверни крыло покруче , вынеси это крыло за пределы диффузора - где это возможно , ну а где нет - там действительно замена или добавление со списанного , заменяемого оборудованя . Ну или убалтывание руководства на новый .Но большинство народа не поймет - как ? Бесплатно ? А мне дороже время для левой по сути , но основной по зарплате работы , и в тоже время - остается постоянный заработок в межсезонье . Но это уже организационно - экономические тонкости . А потому давайте обозначать темы Допустим -эта - "технически правильно - но для шабашки не пойдет" - или что то в этом духе . Да и зак не дурак - если знаешь сам . и сможешь доходчиво ему объяснить - что эта оптимизация ведет к нормализации работы , уменьшению КРВ , экономии эл энергии , сохранности продукции - он задумается. Кстати увеличение производительности конденсатора витрин и шкафов - страшный колхоз , но это никого не должно волновать - для чего этот колхоз , объяснил, думаю, доходчиво. Да и человек , желающий что то сделать - ищет способы и варианты , не желающий - ищет причины.
TV Сергеич, уже второй раз в твоих постах встречаю "вынеси крыло за пределы диффузора" Как это понять, и вообще какое оптимальное положение крыльчатки а то я чото запутался уже.
Если торговая точка сделано по уму то там стоит и кондиционер и в жару туда заходищь как в оазис а поналепят могазинчиков де я пиво беру в 200 м от дома ,кажу вам бы кондиционер поставить в ответ я по тарифу и так плачу на много больше чем частное литцо ,слушая рев компрессора морозилки заглушающий наш разговор о чем можно разговаривать ,но то ладно торговый холод на то и торговый шоб работать в таких условиях ,торгаш возьмет норда в железную коробку , рад и щаслив шо нахаляву оторвал холод.
Тут тоже не всё просто. Как должно быть-наверное лучший пример выносные конденсаторы от именитых брендов. Тут многое зависит от формы диффузора и формы крыльчатки. А на встройке вообще без диффузора стоят. А если есть подобие диффузора, и есть желание можно подобрать этот размер.
Может у Сергеича диффузоры такие, что лучше вынести крыльчатку. И чтоб не быть голословным провёл сейчас эксперимент.
Взял старый конденсатор от агрегата электролюкс, МД ebm 10 Вт, крыльчатка алюминевая 200/28. Измерял скорость воздуха на входе в конденсатор по центру.
Крыльчатка полностью задвинута в диффузор - 2.4м/с
Крыльчатка задвинута на 75% в диффузор - 2.3м/с
Крыльчатка задвинута на 50% в диффузор - 2.2м/с
Крыльчатка задвинута на 25% в диффузор - 1.7м/с
Крыльчатка полностью выдвинута из диффузора -1.3м/с
Тут очень зависит от формы крыльчатки, в моём эксперименте абсолютно новая крыльчатка и правильной конфигурации, поэтому весь воздушный поток идёт параллельно оси и нет паразитных возвращений в корпусе. Если поток отклоняется от оси, то надо выдвигать крыльчатку на столько, чтоб он выходил за корпус. Если посмотреть на советские агрегаты, то диффузор переходил в горизонтальную трубу и если воздух отклонялся, то он не попадал снова на вход, а выбрасывался назад. И чем меньше зазор между лопастью и корпусом, тем выше к.п.д.
На выносных конденсаторах очень заметно изменение направления воздушного потока при замене например родного ebm на китайский аналог.
Вот нашел исследование на вынос крыльчатки для советского агрегата ВСр400. Для него лучше, когда крыльчатка выступает на 1/3.
Замеры лучше проводить не по скорости ветра , а по другим параметрам . Окончательный замер - температура фильтра до и после переделки . Я без замеров скорости смотрю с задвинутым крылом где и как притягивается кусочек пленки по всей площади конденсатора С задвинутым крылом - только по площади крыла , По углам или не притягивается совсем , или еще лучше выдувает обратно, особенно хорошо это заметно на стальных штампованных кондюках типа автопечки , с пластиковым диффузором. Падение скорости ветра ? Объясняется легко - закон ножниц в технике - при ограниченной мощности, выигрывая в одном - проигрываем в другом .По таблице , поднимая кипение - выигрываем в мощности , но теряем низкую температуру - потому и ищем оптимальный вариант . С таблицей вроде разобрались , теперь с ветром - выдвигая крыло - нагружаем микрик повышенным расходом через конденсатор За счет которого и упадет температура конденсации и фильтра соответственно. Хотя , как и с таблицей , народу трудно понять , как это ветер уменьшился , а конденсация упала . А чтобы совсем хорошо - уже писал , выворачиваю крыло (30- 35 град ) и ставлю более мощный микрик - , чтобы компенсировать падение оборотов ( а следовательно и расхода ) за счет увеличения на него нагрузки.
Социальные закладки