Показано с 1 по 3 из 3

Тема: NRK-ORA-E HZFS2827AFV

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2013
    Сообщений
    59

    По умолчанию NRK-ORA-E HZFS2827AFV

    Доброго времени суток мастера, поступила заявка на данный аппарат - перемораживает продукты в ХК, при осмотре выявил "пузо" в ХК. Проверил все датчики у всех показания в среднем 5,5Ком, пытаюсь поменять температуру, ничего не происходит, а при нажатии на кнопки, высвечивается "L", и вот сижу думаю, связан ли утекан с перемораживанием, температуру по всей видимости он не должен менять до набора определенной. Клиент готов на ремонт запенки, но я хочу понять, нет ли косяка с модулем. спасибо

  2. #2
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Если он вздут, зачем тебе голову ломать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2013
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    С - "L" разобрался, была включена блокировка. Температура меняется.
    Будем ковырять пену!