Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Проблема с Polair CM 107-S

  1. #1

    По умолчанию Проблема с Polair CM 107-S

    Добрый день,

    заметил, что иногда, холодильник нагревшись внутри до 4-х градусов пытается запустить компрессор, компрессор на секунду стартует, а потом контроллер ev3b23n7 перезагружается, 3-4 сек длиться перезагрузка, а потом все повторяется. Если у холодильника получается стартануть и не перезагрузиться, то свой цикл охлаждения он отрабатывает нормально, но со следующим циклом лотерея.
    Второй похожий на него, но морозильник работает нормально, тоже с ev3b23n7.
    Есть подозрения, что сеть 220 перегружена, т.е. если выключить на линии все потребители, то холодильник стартует вроде без перезагрузки, но не всегда. Напряжение в сети не мерил. Может быть от напряжения или менять ev3b23n7?

  2. #2

    По умолчанию

    Вряд ли дело в контроллере, замеряйте напряжение и ток при пуске компрессора.

  3. #3

    По умолчанию

    Может шкап воткнут в третий по счету удлинитель? Или проводка жидкая. Спалишь компрессор

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Или проводка жидкая
    А может и "ноль" слабый, а то вообще через "землю" работает, от наших электриков всего можно ожидать. После того, как видел как выбивает не подключенное к сети УЗО, уже ничему не удивляюсь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    А может и "ноль" слабый, а то вообще через "землю" работает, от наших электриков всего можно ожидать.
    Это точно, встречался с такими случаями.
    Если разность напряжений питания при включенном и отключенном компрессоре превышает 3...5 вольт-сеть средней паршивости, если больше-совсем хреновая.

  6. #6

    По умолчанию

    Для начала надо поменять кнопку(клавишу) включения-слабое место у всех Полаиров.....

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    клавишу) включения-слабое место у всех Полаиров...
    Классика и не только Полаиров, но обычно без таких глюков
    Цитата Сообщение от fimachka Посмотреть сообщение
    компрессор на секунду стартует, а потом контроллер перезагружается,
    а сразу и конкретно разваливается. Недавно с таким же глюком (но без старта) воевал, только замена Эливела помогла...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Классика и не только Полаиров, но обычно без таких глюков
    а сразу и конкретно разваливается. Недавно с таким же глюком (но без старта) воевал, только замена Эливела помогла...
    а еще лучше поменять кнопку, ноль напрямую соеденить, а фазный на кнопку на все 4 клемы, иначе опять выгорит - кнопки говно все поголовно и нагрузку не держат, проверено и не раз

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fimachka Посмотреть сообщение
    ... Напряжение в сети не мерил. Может быть от напряжения или менять ev3b23n7?
    Зря не мерил - ты был бы удивлен, насколько низкое напряжение должно быть для рестарта этого контроллера!
    Начинай с сети, заменить контролер успеешь ишшо!

  10. #10

    По умолчанию

    Не повторяется больше неисправность, я уж и контроллер новый прикупил, благо стоит он не дорого, и настройки на него перенес, проверил - все силовые контакты, общую массу. Обратил внимание на кнопку, она кстати греется т.е. теплая, сильно теплее чем у рядом стоящего полаира. Приготовил перемычки, соединю без кнопки. Напряжение в сети нормальное, приготовил стабилизатор (еле допер эту тушу) попробую через него всю установку запитать как опять начнутся перезагрузки. Кстати в конторе где брал контроллер сказали что в цепи питания контроллера должен быть стабилизатор, т.к. он очень капризный, в полаере стабилизатора для контролера я не заметил. Надеюсь не придется ждать повторения перезагрузок до 2-го пришествия ((

  11. #11
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Спалишь компрессор
    +100.На шкафчик позвали. Контроллер не светится. Приехал, сменил контроллер и он вот так же начал после попытки пуска КМ мигать. После отключения питания и повторного пуска картина повторилась. Полез проверил КМ. Горелый. Похоже КМ "крякнул" и потом после длительного мигания и контроллер вслед за ним.Сменил и КМ. Шкафчик весело работает)

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    +100.На шкафчик позвали. Контроллер не светится. Приехал, сменил контроллер и он вот так же начал после попытки пуска КМ мигать. После отключения питания и повторного пуска картина повторилась. Полез проверил КМ. Горелый. Похоже КМ "крякнул" и потом после длительного мигания и контроллер вслед за ним.Сменил и КМ. Шкафчик весело работает)
    Токи большие, а сеть слаба, напомнило..из "особенностей национальной охоты".(двери крепкие, а петли хлипкие)

Похожие темы

  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с морозильным шкафом Polair
    от vormax в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:39
  4. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •