Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Затопило чиллер LW-LWP 2150BZ ( 520 кВт )

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Затопило чиллер LW-LWP 2150BZ ( 520 кВт )

    Нужна помощь!
    чиллер lw-lwp 2150bz ( 520 квт ) нахлебался воды через испаритель (водяной теплообменник).
    заглушили пробитую трубку в теплообменнике, поменяли прокладки на крышках, продули несколько раз азотом дабы проверить герметичность и просушить.
    при сливе масла, для замены, с одного из компрессоров вытекло 3л воды, во втором чистое масло.
    компрессора в рабочем состоянии, сам их выключал когда обнаружили протечку( осень 2016 ).
    Нужно запускать к сезону. Как его просушить?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Азот, вакуум, азот, вакуум..... Фильтр всас.... фильтр жидкость. И другие
    действия дшя осушки системы. Разные спирты - не метод.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Фильтр всас.... фильтр жидкость.
    поясни, какие фильтры имеешь в виду?
    Закуплен осушающий, но он между конденсатором и испарителем. После просушки поставим.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    поясни, какие фильтры имеешь в виду?
    Закуплен осушающий, но он между конденсатором и испарителем. После просушки поставим.
    фильт на жидкостную трубу и доп фильтр с антикислотными свойствами на всас.

  5. #5

    По умолчанию

    ...это комплекс работ, которые по "советам из инета" не решить. 520квт, это серьёзная машина, вода даст о себе знать, долго ждать не придётся. Самое правильное, это найти специалиста на месте. Расходы окажутся гораздо меньше стоимости нового компрессора...

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    поясни, какие фильтры имеешь в виду?
    Закуплен осушающий, но он между конденсатором и испарителем. После просушки поставим.
    Закупить нужно много фильтров. И много раз менять.Кропотливая это работа.

  7. #7

    По умолчанию

    ...а надёжнее один раз промыть и поменять масло...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    фильт на жидкостную трубу и доп фильтр с антикислотными свойствами на всас
    ладно, надо подумать где их поставить. Разрезать трубки и впаивать? Места специального ведь нет!
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    .а надёжнее один раз промыть и поменять масло...
    промывочной станции нет, и покупать ее не захотят (кризис и экономия везде).
    Затопленный контур сейчас без масла...
    Планирую начать продувки азотом, потом вакуум. Все это под тепловой пушкой и цикла четыре. Ну и фильтра закупим.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    (кризис и экономия везде)
    с таким подходом, да ещё незнанием, что делать, в оконцовке купите новый чиллер.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если чильер с воздушным кондером,
    жидкостный (гликолевый)
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    с таким подходом, да ещё незнанием, что делать, в оконцовке купите новый чиллер.
    Есть ли варианты промывки, без промывочной станции ( за 100т.р. )?

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если чильер с воздушным кондером
    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    жидкостный (гликолевый)
    Ты даже не понял что написали..))

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    Есть ли варианты промывки, без промывочной станции ( за 100т.р. )?
    Есть http://onsyi.ru/)
    Последний раз редактировалось muravei77; 09.05.2017 в 13:40. Причина: поправил ссыль

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Есть
    но цена вопроса всё равно будет далекооо не 100 тыр) зы: поменяют несколько компрессоров
    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    кризис и экономия везде
    потом покрасят в зелёный цвет, выкинут в траву и...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    в оконцовке купите новый чиллер.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Данила это не бюджетно
    Это он узнает, когда с ним свяжется.
    А потом будет.
    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    Планирую начать продувки азотом, потом вакуум. Все это под тепловой пушкой и цикла четыре.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    потом покрасят в зелёный цвет, выкинут в траву и...
    Сообщение от muravei77
    в оконцовке купите новый чиллер.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Промывка обязательно. Например промывочным фреоном. Лучше поэлементно, если возможно.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Если чильер с воздушным кондером, то продувать азотом бесполезно, как и промывать R141b.
    Ремонт такого чиллера навскидку 2,5 млн. руб
    Но денег нет, а вы там держитесь

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Данила это не бюджетно

Похожие темы

  1. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  2. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  3. Чиллер ECO
    от Diversus в разделе Электрика
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:44
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •