Проблема с запуск ККБ маркировок нет (кроме 045) оборудование поставлялось с комплектом вентустановок KORF. При запуске ККБ работает минут 10 затем вырубаеться по низкому давлению конденсации (Менее 2 бар), давление при работе около 3 бар затем постепенно падает. На высоком 16-18 бар, в глазке перед ТРВ одна жидкость. Установка на трех комп Sanyo модель С-SBN453h8G на R 407C. Вентилятор испарителя в вент установке работает на 40ГЦ фильтра чистые. Установка поставлялось подрядчик год назад. Прошлым летом со слов коллег вроде все работало.Темп окр воз 20-24С.