Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Был недавно на одном пищеблоке, там пожаловались на холодильник, который «стал плохо морозить». Короче холодильник «Стинол» двухкамерный (морозилка снизу) компрессор практически не выключается, в плюсовой камере +14, в морозильной - -10. Холодильнику лет 15 минимум. Короче решили проверить систему на утечку, ну и перезаправить. Да, он оказался на 12-м фреоне!
Приступили. Впаяли шредер, дали давление азотом 10 атм. Минут сорок всё держит, нигде не травит, давление не падает. Чтобы не выпускать просто так азот режу капилярку в 2-3 мм от фильтра. Газ выходит равномерно из двух труб, не плюется. Отлично! Капилярка не забита. Вскрытие фильтра не выявило никаких аномалий. Впаяли новый фильтр, капилярку на место. Вакуумировали 30 минут. Всё четко. Стал заправлять по весам. Чуть перелил – 225 гр вместо 220. Думаю не критично. Давление на всаса – 0,2. Поработал минут 15 давление не растет. Еще чуток добавил до 0. через 10 минут параметры были такие: температура нагнетания +50-55 (контур двери реально был теплый), на входе в конденсатор +35-40, на выходе - +20. Реально работали два первых калача дальше – температура ОС. Трубка чуть холоднее ОС. Испаритель морозильной камеры – 18, «плачка» +10-14. Температура компрессора – 80-90 градусов.
На следующее утро в «плюсовой» камере было +16, в морозильной – 10. Компрессор 90-95 градусов. На что грешить? Засор? Потеря производительности компрессора? В машине уже лежал новый компрессор ДЭУ (Корея) на 12 фреоне (старые запасы). Решил поэкспериментировать. Добавил в систему грамм 15-20 600-го фреона. Пусть почистит.
Дальше решил повысить давление на всасе. Добавил до 1,0 атм, норму наверное превысил раза в 1,5-2. И о, чудо! «плакса» от минус 7 до минус 3! Иней появился. НО, естественно ток компрессора увеличился до 1,7-1,8 А, а температура перевалила за 100. Дальше издеваться не стал. Дал компрессору остыть! Стравил давление до +0,2 атм, при этом ток компрессора – 1,0-1,1 А. Через пол часа в «плюсовой» +7, в морозилке - -18. Норма. Температура компрессора + 90! Решил оставить на праздники, потом поеду посмотрю.
Нет у меня опыта работы с 12-м фреоном. Знакомый холодильщик говорит давление всаса должно быть 0,7-1,2 атм. Но тогда, на компрессоре можно будет точно яичницу жарить.