та может они неактивные.. Или сконфигурирован неправильно контроллер. Народу же по-барабану..Похож? Похож, меняем!
та может они неактивные.. Или сконфигурирован неправильно контроллер. Народу же по-барабану..Похож? Похож, меняем!
было такое, на нормальной установке(с родным кондером)температура max.-7( мясо) в контейнере ,при +25 на улице.модуляционный не работал,замена ничего не дала. Pti 6-2 проходит, компрессор все равно заливает. потом дошло:закрыл вентиль на ресивере ,затем чуть открыл,пока давление всасывания не упало с 2 до 0.8.к утру в конт температура -15,шубы нет. трв б.у пришло почти через две недели, так и работал.p.s с б.у трв не связывайтесь или сразу ищите ремкомплект новых прокладок.на этой модели он разборный.обычно с таким обслуживанием там может и 10 старых ошибок висеть и pti весь проходить.
на рефконтейнерах несколько моделей ТРВ применяются..И разборные и не. Но есть лайфхак!
трогал трв кто то.труба нагнетания сплюснута ,почти пережата я так понимаю пытались уменьшить подачу но не помогло.вопрос есть к вам. можно ли поставить вместо трв кариер трв данфос и какая должна быть дюза?
так вот до сих пор мне запчастей не купили денег у них нет и достать не знают где. пустил я прямую трубу без клапана регулирующего нагнетание . снятый клапан конечно же не исправен и через него шла утечка. осталось заменить трв когда его купят. было бы проще поставить трв данфос но не знаю подойдет ли оно и какая нужна дюза