Примерно 15 часов прошло, замечено слабое отклонение стрелки, примерно на 1,5 inHg.
Порог как новый. Холодильник вообще как только из магазина.
SSW Опрессовал только испаритель, отвакуумировав. Стрелка 12 часов на месте стоит, вакуум держится.
Накачивать его надо. Контур прессуй и испаритель в морозилке проверь.
133.jpg
Подскажите, как практик, а чем можно и лучше промывать?
Поставил компрессор Эмбрако EMT56. Отвакуумировал, заправил 50гр (как на шильдике) R600a, и посмотрел на результат, а он таков:
У конденсатора греется только первые два витка, в морозилке обмерзает только часть охладителя. Температура через 40 минут работы, морозилка -24, холодильное отделение почти без изменений... Температура в помещении 10 градусов (не знаю важно это или нет). При выключении холодильника из сети, фильтр осушитель не охлаждается, температуру не изменяет.
Нет, авто я не занимаюсь и не хочу. Сам я инженер-электромеханик, занимаюсь несколько лет ремонтом стиральных машинок и прочей бытовой техникой. Но у нас в посёлке на этом трудно прожить стало, вот и приходиться осваивать азы холодильной технологии. Обращений по холодильникам много, отказывать - копеечку терять. Надо учиться... Так, что за мои ошибки сильно не пинайте
SSW, почитай и подумай про давление конденсации, связанную с этим производительность холодильной машины и прими решение.
Спасибо за совет!
Намёк принят... Спасибо.
Всем профессионалам большое спасибо за советы и наставления. Забыл написать: когда опрессовал конденсатор, то утечка обнаружилась в районе соединения заправочной трубки, фильтра осушителя и конденсатора. После замены фильтра, компрессора, и прочих ремонтных работ, холодильник работает стабильно уже несколько дней.
Дак получается первый раз запускал без замены фильтра?