на улице примерно +4 оба снятые датчики показывают 6,3 кОм, таблица есть у кого нибудь ? проверить.
на улице примерно +4 оба снятые датчики показывают 6,3 кОм, таблица есть у кого нибудь ? проверить.
зачем ты их снимаешь?...замеряй с платы как есть. Ты меряешь все в одном диапазоне +4+20, а тебе нужны и другие.
Замени ты его уже нафиг
мне такая фигня на либхерах нравится ...замеряшь при комнатных температурах..все вааааще агонь ..норм работать должно...а по факту куча снега ))
при -11,2 С один датчик 16,30 кОм другой 16,40 кОм.,
что там по таблице?
вот ещё +22,5 С
3,03 кОм думаю что дело не в датчиках
Промерзания перегородки дефект лежащий на поверхности ,как бы там вентилятор вместе с теном не работал.
проверил вентилятор не работает с тэном , оттайка происходит в течении 15 мин
нагрузна на оттайке 1 амп, при работе компрессора 0,560 амп, вентиляторы отключаются и включаются, во время оттайки вентилятор выключен 100%.
на внешней панели выставлено -18, мор камера дошла до -25 С а на испарителе -35 компрессор выключился,включилась оттайка,длилась она 12 минут , в МК при выключении тена было -15 , на испарителе +16,5 дошла до +19 и пошла в низ, в -12 МК включился вентилятор МК , компрессор включился в -8
Извиняюсь.Схемы не нашел,предположил только
да там ни чего не перепутаеш, все фишки разные. очень часто замечал что вентилятор работает без компрессора, и сейчас вот походил к нему тоже вентилятор работает а комп нет, нагрузку показывает 0,065 амп
Социальные закладки