Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 84

Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию Мощность компрессора выше чем у испарителя

    Не могу понять критично или нет, когда холодопроизводительность компрессора 11,57 кВт, а испаритель 0,232 кВт.
    Везде пишут что типа компрессор подбирается в зависимости от мощности системы. А как быть если компрессор уже был, а морозильники будем подключать постепенно?

    Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S

    Сначала подключим небольшой холодильник на 0,232 кВт, затем камеру на 2,7 кВт.

    Также как я понимаю 11,57 кВт это мощность указанная за какой-то стандарт при каких-то температурах. А если температуру кипения сделать -25С, а температуру конденсатора +40С то холодопроизводительность компрессора станет 6,52 кВт, но все равно будет больше чем у всех испарителей. Просветите плиз немного...

  2. #2

    По умолчанию

    Человек, ты кто по профессии. И в связи с чем возник этот вопрос?
    Что за установка, режим работы, модели испарителей?

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Частые пуски приведут к перегреву двигателя и недостатку масла.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Частые пуски приведут к перегреву двигателя и недостатку масла.
    Это понятно, так как объем системы совсем небольшой, но ведь ее можно увеличить, поставить ресивер и отделитель жидкости. На линии нагнетания будет аккумулироваться объем в ресивере которого на долго хватит испарителю, а на линии всасывания будет аккумулироваться объем в отделители жидкости, соответственно когда объем на линиях уравновесится компрессор должен заработать, а вот отключаться при определенной разности давления.

    Или какие еще варианты есть?

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Бред сивой кобылы. А что с температурой в камере (ах) будет? Строй, хули. Только отделитель жидкости нужно установить очень большой. И соответсвенно в копейку влетать за электроэнергию. Бред, короче. Как будет работать Трв при низкой конденсации. А она будет низкой, поверь..... Продай компрессор или агрегат. И покупай, что положено. Начинать проект с компрессора в даном случае нецелесообразно.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Просветите плиз немного...
    Не вдаваясь в тонкости и технические подробности....
    Вы пытаетесь установить на велосипед двигатель от "Камаза". Результат будет точно таким же.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    ИМХО: ОТДЕЛИТЕЛЬ НЕ СПАСЕТ ВООБЩЕ - ПРИ РАЗНИЦЕ В МОЩНОСТЯХ = 11,0:0,23 КОМПРЕССОР УЙДЕТ ДАЖЕ НЕ В РАЗРЕЖЕНИЕ, А В ВАКУУМ! Как бы все масло не высосало в агрегат.
    Ну и КПД установки соответственно будет 5% - как ни крути, а потребляемая мощность даже вхолостую составит процентов 50 от полной "полезной". Примерно как жигулевский двигатель поставить на мотоцикл Ява)))

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    А в централях компрессор при каких обстоятельствах включается и отключается? Что будет если в централи работают 10 камер по 1 кВт и 9 отключаются и остается работать одна, высосется все масло в систему а в работающей камере не будет холода?

  9. #9

    По умолчанию

    нормально получитсо

  10. #10

    По умолчанию

    В централях или несколько компрессоров , а если один , то с регулируемой производительностью , или с цифровым управлением и разгрузочным соленоидом.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    В централях или несколько компрессоров , а если один , то с регулируемой производительностью , или с цифровым управлением и разгрузочным соленоидом.
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?
    в централях стоит автоматика для недопущения такого.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    в централях стоит автоматика для недопущения такого.
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    отойди от компрессора и не тра..й мозг. ты спросил? тебе ответили.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    А представь себе что этот компрессор сдох, и у тебя все камеры останутся без холода. Не лучше установить несколько мене мощных. Один сломался-остальные потянут пока сломанный отремонтируешь. А так будет циклить и холода не будет.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    Лучше купить агрегат на 0,25 Квт на первую камеру , 2, 7 Квт на вторую , и т.д. т.к даже насобирав нагрузок на 11 Квт, а они не смогут одновременно включаться и выключаться , не сообразишь как обеспечить управление и нормальную работу этой "централи"

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?
    установите электронные трв. установите отделитель масла, ресивер, регулятор уровня масла, частотник на компрессор, впрыск жидкого, регуляторы давления кипения кипения, регуляторы давления хладагента в ресивере, фреону раза в два больше.... запасной компрессор...

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zixxx Посмотреть сообщение
    а в централях компрессор при каких обстоятельствах включается и отключается? что будет если в централи работают 10 камер по 1 квт и 9 отключаются и остается работать одна, высосется все масло в систему а в работающей камере не будет холода?
    ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
    что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
    производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
    что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
    производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.
    Пусть пока будет так 0,233 кВт на 0,5 м3, у меня камера 8 м3, соответственно компрессор нужен будет 3,7 кВт. Камера на улице, агрегат в помещении. Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?

  20. #20
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?
    Откуда цифра? Из головы чтоли?
    Не будет такого. Когда на улице станет холодно, воздухоохладитель станет просто реже включаться. Но ровно на свои 3.7 кВт или сколько там у вас. Давайте модель воздухоохладителя.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59