Сообщение от
Вьюга4
ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.