AQV12ABANSER - внутренний блок, AQV12ABAХSER - внешний блок.
Что было:
Внутренний блок запускается, через некоторое время ошибка E102.
Внешний блок не запускается, нет светодиодной индикации режима работы. 220 В временно появляются при включении внутреннего блока,
при этом сильно занижены все выходные напряжения БП.
Что делал:
Ремонт БП, замена неисправного резистора в обвязке TL431.
Что стало:
Выходные напряжения БП пришли в норму (5,8,12 и 15 В), появилась светодиодная индикация режима работы а с ней и код ошибки -
OTP error, impossible to check EEPROM loading data.

Шасси : MONTBLANC1 PCB-00626A
Наклейка на плате : DB93-05543B-LF
Наклейка на процессоре : DB91-00532C

Помогите пожалуйста найти дамп прошивки.