Ну-ну....
Вот только знать и понимать - это не одно и тоже. Понятно то, что "собака зарыта" в коэффициенте подаче компрессора,который сам зависит от мертвого пространства в цилиндре, от гидравлических потерь в клапанах, от перетечек, от коэффициента тепловых потерь(Ткип/Тконд;°К) и ....вроде все. И где здесь спрятаны резервы повышения коэф.подачи(объемной производительности)? Например коэф.тепловых потерь не зависит конструктивно - он термодинамический. Мертвое пространство, допустим уменьшили с 5 % до 2 %, усовершенствовали клапана - уменьшили потери от 5 кПа до 1 кПа. Ну и как набрать выигрыш в 15 % ?
И что, это вызывает ржач? Нет, если сможешь объяснить эти 15 %,, то я тоже посмеюсь над собой. А почему бы и нет
Вооружусь ручкой, тетрадкой и калькулятором - начну на днях искать эти 15 %.
А вот Михаил честно признался :
улитор, но... я подбираю по каталогу и всё сходится вроде пока))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Сегодня я на дежурстве - самое подходящее время для "тетрадки с ручкой".
Для мертвого пространства 5 %, потерь во всас.клапанах 5 кПа, потерь в нагн.клапанах 10 кПа коэффициент подачи равен 0.6. Да, еще при Ткип = -25°С и Тконд. = 55°С.
Теперь подсчитаю коэфф.подачи для мертвого пространства 2 %, потерь всас.клапанов 2 кПа и нагн.клапанов 5 кПа. Ткип и Тконд. естественно теже. Расчет я не буду приводить из-за громоздкости .
И у меня получился k = 0.725 к моему удивлению, т.е. 12.5 % выигрыш получился. Да, оказывается можно резервы поискать и не обязательно за счет частоты вращения. Теперь можно и поржач
По полочкам, значит по полочкам. Я нарисую формулы, а калькулятор ты сам найдешь :
индикаторный коэфф.подачи k = [(Ро - 2кПа)/Ро] - с[(Рк - 5кПа)/Рк -(Ро-2кПа)/Ро] = 0.959
коэфф.тепловых потерь То/Тк = (273 - 25)/(273 + 55) = 0.756
Итого коэфф.подачи 0.959 • 0.756 = 0.725
Ро - давление всас 125 кПа; Рк - давление конденсации(R12) = 1400 кПа
с - мертвое пространство = 2 %
Для коэфф.подачи 0.6 мертвое пространство 5 %, потери в клапанах 5 и 10 кПа соответственно в всас. и нагн. клапанах
улитор, помню, что в поршневых компрессорах коэфф. подачи зависит в основном от степени сжатия и мёртвого пространства (из-за политропного расширения).
С уменьшением мёртвого пространства КПД компрессора увеличится, но увеличится вероятность гидроудара при попадании жидкого фреона и масла. А при выработке ШПГ поршень просто будет колотить по клапанной крышке. Сейчас величина мёртвого пространства зависит от толщины прокладки между блоком и клапанной доской. Получается, что единственный вариант это уменьшение толщины прокладки, отказ от армирования или замена её на герметик ... Что там ещё можно поделать? Клапанную доску тоньше делать, или сёдла клапанов ниже утапливать ... Всё это ослабление конструкции, понижение надёжности. отработать гарантию + года 3 и развалиться на ... В общем в духе нынешней экономики http://pikabu.ru/story/yekonomika_govna_828080 ( которая должна работать)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
улитор, как ты коэффициент подачи высчитываешь-производители эту величину не дают-секретная типа)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Попробую найти коэфф.подачи для компрессора NE3130Z : То=-25°;Тк=54°;Твс=32°;Тжид.=32°;V=12.12 куб.см
Компрессор всасывает газ с уд.объемом 231 куб.см/грамм;1 грамм = 424-244=180 дж; Qo=293 вт(-25°); 293 : 180=1.63 грамм/сек или 1.63 • 231 = 376 куб.см/сек = 22561 куб.см/мин. Эти 22561 : 12.12 (объем цилиндра)= 1861.46 об/мин.
Итого коэффициент подачи равен 1861.46 : 2880 = 0.646. Для То=-23° получился k=0.71.т.е. на ~ 6 % больше. Отсюда видно, что при понижении Ткип на 1 ° коэффициент подачи, а значит и объемная производительность уменьшилась на ~ 3 %.
давно, лет 30 назад, вот такая примерно "ночная писанина" привела к ненужности такого МРВ~монстра как АО - 600. Поэтому ночью машинисты ХУ отдыхали, а днем этот компрессор включали, чтобы не сократили штаты
без подробности, потому что это выходит за рамки темы.
ну вот у меня появился повод для эксперимента: шкаф карбома, 1400 литров, минус 18, r-22. мне в руки попал лет 5 назад: после длительного траха другими не выдержали клапана. вместо штатного т2168е мною поставлен более серьезный nj2178e, что процентов на 25 мощнее. прошло три года - ему снова конец пришел. но не просто так - в прошлом году летом я не смог из-за загруженности к нему попасть, в результате с ним очень долго возился какой-то очумелец, который просил помощи у моего коллеги. дозаправлял и стравливал. осенью мне звонили снова - и я снова по болезни не смог. в результате на сейчас имеется выбивание по тепловой даже в легком минусе (до минус 6), при этом давление 1,8 бар, кипение минус 18, присутствует приличный шелест клапанов. при этом мой твердотельный фильтр бикул так и не заменил, хотя цены (со слов хозяина) каждый раз лупил не детские))))
и, самое печальное - масло на калачах конденсатора. это и не удивительно - там летом помещения даже во время работы точки при открытых дверях имеется примерно + за 40. что уж говорить о температуре после окончания работы пищеблока, когда двери запираются?
ну в общем на замену выбрал ему ст люнит (диапазон кипения +5...-30 кажется так), конденсатор под него, микродвигатель и все остальное. сам расчет выложу завтра. так что можно делать ставки, господа!