Компрессор 2178 больше подходит на такой объём, полюс любит занижать компрессора. А при высокой окружающей надо конденсатор на 2 мэд по 254мм.
А на чё ставить - на кота в мешке?
А смысл ставить с.т. компрессор на н.т. шкаф?
Компрессор 2178 больше подходит на такой объём, полюс любит занижать компрессора. А при высокой окружающей надо конденсатор на 2 мэд по 254мм.
А на чё ставить - на кота в мешке?
А смысл ставить с.т. компрессор на н.т. шкаф?
В закрытый бы тему... Вместе с автором.
Как видишь - 2178 продержался всего лишь года три (уточню позже). При стоимости уже второго ремонта свыше 20 тысяч, делать еще на три года?
Там вся фишка в том, что высокая температура в помещении поднимает конденсацию, и эффективность агрегата сильно снижается. Потом при работе пищеблока (с 10 часов утра, не позже, и до 2-х часов ночи) ему не дают нагнать холод (вентиляторы в камере работают), и агрегат работает на высоком давлении всасывания. В результате в жару некто начинает играться с заправкой - и переполняет конденсатор...
Вот поэтому поставлю СТ компрессор, и длительная работа на высоком давлении всасывания ему будет пох, давление все равно будет +0,5 и выше. Меня например устраивает то, что одновременно возьму и компрессор хорошего типа, и конденсатор к нему строго по расчету в одной и той же фирме.
Ну как на чо? На то что "будет" или "не будет" работать СТ в режиме глубокого режима НТ? Я такое делал (есть об этом на форуме), поэтому спокоен как удав. Уверен, что доза также уменьшится, как и раньше.
Вставлю свои 5 копеек, только для того, что бы узнать мнение мастеров, в правильную ли сторону движутся мои мысли. Я так понимаю, что температуру кипения в основном создают конструкция установки за счет диаметра-длинны КТ или регулировки ТРВ ну и объемной производительности МК, и чем ниже температура кипения тем больше давление нагнетания. Из этого делаю выводы, что низкотемпературный МК расчитан на работу с высоким давлением нагнетания и его я думаю можно установить и в СТ и в ВТ он справится со всем, а вот СТ и ВТ в НТ системах достаточно быстро выйдут из строя. СТ можно в МТ поставить, а от МТ только в МТ, если все они одинаковой объемной производительности.
Верхняя граница кипения 2178 это -10*С. Для н.т. шкафа это более чем достаточно. А вот конденсатор рассчитан на -25*С кипения. Для примера фото ШН-1.4 Полаир, на рис 1 старый там 2 мэд и 30 калочей, на рис 2 сейчас ставят 1 мэд и колачей больше, но он по производительности меньше.. С новым конденсатором в горячем цехе тоже не долго работает. А у тебя конденсатор ещё меньше. А высокую температуру кипения приходиться сбивать отключением вентилятора ВО.
Будет пох., если конденсатор позволит ему работать при высоком кипении. Вот и хотелось узнать модель компрессора и конденсатора
СТ в режиме НТ - это не есть хорошо. На этом Форуме много раз это объяснялось, приводилось уйма примеров из практики. Саш, в твоем случае надо устранить или уменьшить первопричину - жару в помещении. Пример из моей практики : морозильник(4 куб.м) стоит в глубине гаража. Летом жара в гараже даже при открытых воротах. Агрегат по компоновке как у тебя, компрессор разумеется крякнул. Клиент просит заменить компрессор. После объяснения причин, клиент вырезал в стене гаража проем под конденсатор и только потом я заменил компрессор на аналогичный(НТ). На дверях камеры прилепил памятку , чтобы регулярно убирали пыль с конденсатора. Такой же случай в магазине : моноблок стоял прямо в подсобке-чулане. Пришлось магазинщику строить воздуховод-приточку. А про пыль объяснил устно
[QUOTE=улитор;526852]СТ в режиме НТ - это не есть хорошо. [/QUOTE
Но у вьюги низкотемпературный фактически работал в СТ режиме и установка СТ компрессора с заменой конденсатора помогла избежать капитальных переделок.
Кипение -18*C для н.т. компрессора-нормальный режим, вот только малоразмерный конденсатор слишком высоко поднимает конденсацию.
А если заказчик готов на более мощный н. т. компрессор и новый конденсатор, то загоняя его на -30*С кипения, получим более холодопроизводительную систему для работы при +40*С окружающей. А для с.т. компрессора кипение -30*С, не айс.
Насколько я понял - Вьюга4 поменял НТ на НТ, но на 25 % мощнее и конденсатор при этом не менял. Этот более мощный компрессор через 3 года крякнул, что меня особо не удивляет : жара + малоразмерный конденсатор. Теперь Вьюга4 выставил на спор замену СТ вместо НТ, но на этот раз с нормальным конденсатором + неизменная жара, которую при закрытых дверях мы не очень точно представляем.
Лучше убрать жару и не скупиться на этом, чем экспериментировать с дорогим СТ и конденсатором.имхо
У меня получилось 8.7 грамм/сек(Qo=851вт), для этого расхода и подсчитаю длину капы(d=1,37 мм) своей "дотошной" формулой. В ней уделяется особое внимание шероховатости внутри капы. Для k=0.07 L =2,181 м, а для k=0.007 L = 3,7 м. (k -коэффициент шероховатости)
Получается прога ведет расчет для капы с минимальной шероховатостью. Для каждой бухты капы этот коэффициент надо искать опытным путем.имхо
У меня в каталоге для CAJ2446Z Qo=799 вт при То=-30°С;Qo=815 вт при То=-25°С
Еще не поменял, пока что только рассчитали и отложили. Проблема с оплатой запчастей со стороны заказчика, но там я уверен, потому что говорил непосредственно с хозяином. К тому же предыдущий в прошлом году стянул с них за три заправки в течение трех месяцев что-то около 16 тыс, и ничего не изменилось. Теперь у них есть выбор: или он или я!))).
Я вот почему-то мельком глянул, там на такой пропеллер 254 поставлен микродвигатель, похоже всего лишь 10-ка, имхо, если это так, то возможно в этом причина всех смертей!
Да нет, тут я считаю, что в том году пригласили неопытного (пока что не знаю кто, но слышал, что он в тот момент пытался консультироваться с другими), и он, не понимая проблемы полез "классически" перезаправлять, дозу серьезно превысил, чем раздавил клапана и конденсатор. Фильтр при этом так и не поменял))))
Я же писал - он выдает даже кипение минус 18, но сильный шелест. Ну и конечно даже с таким небольшим давлением +1,8, на компрессоре уже при минус 6 бьет тепловая.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 08.04.2017 в 02:50.
Социальные закладки