В каком смысле "мощный" - электрически или по холоду? Вобще-то мы рассматриваем компрессора(НТ и СТ) с одинаковой объемной производительностью, т.е. холод у них одинаковый. Тогда зачем эти действия с капилляркой? Допустим НТ компрессор работал на Ткип=-20°С(кстати, а как это узнать, когда компрессор крякнул?), тогда СТ компрессор будет вынужден тоже работать при Ткип=-20°С, потому что испаритель(воздухан), температура в камере, сам фреон остались прежними. Ну, установим мы этот СТ компрессор вместо НТ компрессора и пусть работает при Ткип=-20°С. Формально все правильно, но мы же знаем, что это ресурс компрессора ничуть не увеличит в сравнении с НТ компрессором.имхо
Извини, не понял - у кого ток "увеличивается"(может больше?) :НТ или СТ? Можно разъяснить?
Так МТ имел минимальное кипение -25*С при +45*С конденсации. Т.е. как бы укладывался в пределы применения, и если стоял в прохладном помещении, то ходил долго.
Вот поэтому, я не стал ставить с.т. компрессора вместо н.т. на с.т. витринах, когда они работали на -20*С кипения. Хотя он и мог поработать долго.
По холоду.
Еще раз, не ставлю с.т. компрессор при кипении -20 и ниже. Поэтому если возможно повысить температуру кипения испарителя, но так чтоб не ухудшилась температура в объёме, то подбераю с.т компрессор при -15*С кипения, такой же холодопроизводительности, как низкий на свой рабочей температуре кипения.
Такое делал очень давно, конкретный пример привести не могу, но вот пример похожий.
Банета н.т. (-18*С)1200мм , был компрессор наверное где-то на 850вт при -30кипения, надо переделать на режим -5…+10*С. Укорачиваем обе капы одинаково, ставим NEK6210GK (674 Вт при -15 кипения).
Если не знаю режим работы витрины, то меняю на родной компрессор.
По Данфоссу приводил в #74.
Другие пары
CAJ9480Z -25…+15*C, 15.2 см3, CSR
Q=615 W, P=569 W, I=2,64 A, cop=1,08
CAE2424Z -35…-10*C 15.2 см3, CSR
Q=593 W, P=581 W, I=4,1 A, cop=1,02
CAJ9510Z -25…+15*C 18,3 см3, CSR
Q=785 W, P=595 W, I=3,24 A, cop=1,13
CAJ2432Z -40…-10*C 18,3 см3, CSR
Q=749 W, P=653 W, I=2,93 A, cop=1,14
NJ2192GK -40…-10*C 26.11 см3, CSCR
Q=1203 W, P=928 W, I=4,27 A, cop=1,3
NJ9232GK -20…0*C 26.11 см3, CSCR
Q=1092 W, P=964 W, I=4.73 A, cop=1,14
NT2168GK -40…-10*C 14.5 см3, CSCR
Q=698 W, P=501 W, I=2.53 A, cop=1,39
NJ6220GK -20…+10*C 14.5 см3, CSCR
Q=679 W, P=518 W, I=2.68 A, cop=1,31
тема просилась бы в закрытый- тока вот ТС не вхож пока на данном ресурсе.. Есть что сказать и не только у меня но.. не буду))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
При повышении Ткип в испарителе ухудшается его эффективность, поэтому, чтобы не ухудшить температуру в камере придется ее охлаждать большее время компрессором с меньшей х/производительностью пропорциональной дельте. Например,допустим дельта НТ = 25°С, а дельта СТ = 15°С, тогда х/п СТ компрессора будет примерно 15/25 от х/п НТ компрессора, т.е.~60%. Сам же СТ~компрессор может при этом отличаться по кубикам от НТ~компрессора в 2-3 раза.(как например в твоем случае)
А почему укорачиваешь капы? По идее, когда из морозки переделываешь охлажающую камеру, тепловая нагрузка уменьшается чуть ли не в 2 раза. Если подсчитать, то получится при 850 вт по капиллярке должно идти ~10 грамм/сек, а при 674 вт - ~ 7 грамм/сек (R404a, Тконд=+45°С). Производительность(грамм/сек) капы при СТ меньше на 7-8%,относительно НТ диапазона из-за повышении давления на всасе. Как уменьшить производительность капы на 2 грамма/сек? Я бы наоборот нарастил капу. Нет, можно конечно и обрезать КТ, но тогда по ней будет идти конкретная парожидкость с бОльшим относительным содержанием пара.
Вот-вот, и я про то.
Я уже говорил, что делаю это, когда знаю что хватит холодопроизводительности испарителя, в другом режиме.
Надо помнить производители никогда не делают каждую модель наиболее эффективной, а стараются наиболее больше унифицировать запчасти.
Очень хороший пример моноблоки Полаир. С одним и тем же испарителем сделаны 6 моделей мноблоков.
МВ108 642 Вт -20*С камера 3м3
МВ109 848 Вт -20*С камера 4.3 м3
ММ109 779 Вт 0*С камера 5.9м3
ММ111 924 Вт 0*С камера 7.4м3
ММ113 1152 Вт 0*С камера 10.3м3
ММ115 1287 Вт 0*С камера 12м3
Тот расчёт уже не вспомнить, вот примерный, сделан на программе по компрессорам Tecumseh
Компрессор CAJ2446Z 26.2 см3.
851 Вт, массовый расход 6,7гр/сек при кипении -30*С, конденсация 40*С, переохлаждение 6*К.
капиллярка 1,37мм*3450мм.
Компрессор CAЕ9460Z 11,3 см3.
725 Вт, массовый расход 6гр/сек при кипении -15*С, конденсация 40*С, переохлаждение 6*К.
капиллярка 1,37мм*2670мм.
Массовый расход(6.7 грамм/сек) ты сам подсчитал или программа? У меня получилось 8.7 грамм/сек при Ткип = -30°С (851 вт)с помощью CoolPack. Для Ткип = -15°С(725 вт) вышло 6.76 грамм/сек.
Я это к тому, что не очень доверяю ни DanCaр, ни Tecumseh. У них даже между собой идут рассогласования.
Вот CoolPack мне нравится. Длину капы я лично высчитывал по "дотошной" формуле, которая к сожалению при форматировании потерялась.
А по теме значит компрессор ставим родной и не слушаем никаких продаванов. А если ставим МРВ, то ставим слабее и мудрим с капой
P.S. Как-то давно с bali теоретически потрошили процессы в капилярке и пришли к мнению, что например не надо менять капу при переходе с R12 на R600a. Это камешек в огород DanCap и Tecumseh
Так сейчас большой выбор и всегда можно найти аналог.
Если кипение было выше -20*С, то с.т. аналогичный н.т. по мощности.
А если кипение было ниже -20*С, то с.т. меньшей мощности и кипени делам выше.
Ну полностью прогам тоже не доверяю. DanCap сейчас совсем не пользуюсь. Кроме Tecumseh, пользуюсь CapTube 1.0.7.0 из серии TechniSolve Tools, из неё и взял массовый расход. CoolPack обширная программа, в ней много чего есть. Есть наверное хорошая прога по капе в Excel сделана, но нужны хорошие теоритические знания.
Просто почему укорачивал капу, так это уже на автомате-нужно давление выше-укорачиваем, нужно ниже-добавляем.
Нашёл записи по той банете. Поставил NE6210GK, там двойная капа, сразу укоротил на 0.5м обе. Заправил 650гр R507. Температура внутри банеты +5*С. Давление всаса 2.5 бара, нагнетание 14 бар, Температура фильтра 26*С, температура воздуха перед конденсатором 20*С.
Когда я пишу "слабее",то я подразумеваю по кубикам. А чисто по х/производительности не совсем коректно сравнивать, потому что тогда надо обязательно оговаривать Ткип.
А цифры "8.7 гр/сек" - трудовые, сам считал и 7 раз перепроверял:-)
Не понимаю твоего ехидства да еще за моей спиной - есть претензии или совет, то пожалуйста лично мне.
Ничего плохого не вижу, если я, например спрошу совета у Миши :
Миш, объясни пожалуйста как при одинаковых кубиках и скорости вращения (объемная производительность) повысить х/производительность не на 1 %,а на 15 % и больше?
К кубикам всегда домысливаем по умолчанию " N " ~количество оборотов вращения. "Кубики" - это просто сленг.
Нет, может быть я в своей деревне отстал и не знаю про резервы повышения Qo?
Не знаю, что там сделало эмбрако, есть только такой рекламный продукт.
А из двух компрессоров аспера t2178gk и эмбрако nek2172gk, выбрал бы асперу, только нет их сейчас. Сейчас главное экономичнее и дешевле в производстве.
Алексей уже опередил
старые серии Аспер неубиваемы.. T это ваще танк которому срать на всё))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )