Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, НТ Двина R404. Клиент просит повысить температуру до 0...-3. Можно ли и какие последствия для оборудования? Спасиба.
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, НТ Двина R404. Клиент просит повысить температуру до 0...-3. Можно ли и какие последствия для оборудования? Спасиба.
Вот тут покопай.
тут покопал, инструкцию(интернетную) по Двине покопал, и пришел к выводу, что нужно смотреть по компрессору, а точнее по холодопроизводительности/температуре кипения. Так, например, по инструкции в Двине установлен компрессор Embraco Т 2178 GK -40С...-10С, то увеличивать рабочую уставку нельзя. А если будь установлен(в случае ремонтов и) компрессор Embraco T6222GK -20С...+10С, то можно. Данные по компрессорам взял тут https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...48073327,d.bGg. Так получается?
Да ставь ты свои 0 градусов, сдохнет компрессор новый поставишь, чё деньги не нужны? клиент всегда прав! ))))