Собрал осенью тепловой насос рассол-вода, инверторный на 410 газу.
т.к. это мой первый опыт то вакуумировал слабо, часа 4 всего, установку не грел.
Как результат оба смотровых так и не позеленели ...
Купил два больших фильтра, ставил по очереди, смотровое на жидкостной позеленело и зеленое по сей день (в приложении
Но на всасывающей магистрали оно желтое и не зелеенет (в приложении фото), хотя я регулярно меняю циолит сухой, прокаленный на заводе в спец печи, раз в три дня. (1 заправка 100грамм примерно)
В общем вчитался я в параметры смотровых...
А натолкнуло на поиски таблица на смотровое (во вложении)... Если по истечении 12 часов работы агрегата желтый это означает, что в системе находится влага, необходимо принять комплекс мер для устранения данной проблемы
Т. е. ему поток жидкости нужен еще и целых 12 часов. что б показал правильно...
Видно, что с уменьшением температуры для зеленения индикатора нужно меньше содержание влаги!
К примеру если это окошко стоит у любителя высокотемпературных ТН, вроде @СлесарьС, то смотровое позеленеет при 52C и 50ppm влаги. А у меня около 24С - 20ppm надо! в 2.5 раза отличия... на ровном месте...
Дальше я подумал... кипение то -5С сейчас... если провести аналогию по значениям из таблицы то позеленеть при -5С ... лишь когда влаги меньше 10ppm ? это вообще реально ? =)
Я думаю что не реально, никто не ставит смотровые во всас, и никто не знает как там у него дела с влагой на всасе вот и всё...
Также знакомый проф. холодильщик сказал что во всасе никогда не позеленеет смотровое.
У кого-ибо есть реальный опыт установки смотрового во всасе, и что б оно позеленело и во время работы установки оставалось зеленым?