привет всем! проблема с каскадником на -70...
попробую обрисовать ситуёвину: холодос поступил в ремонт с "дохлым" компром, его (компр) заменили, заправили и запустили... вылезла другая "болячка" - засор кт..., заменили, заправили и запустили... набрал заданную температуру и держал её часов эдак 12-14 после чего перестал морозить. по показаниям манометров (нд-вниз, вд-вверх) определили неисправность клапана kvl. заменили клапан, заправили и запустили. заработал но нестабильно... нестабильность выражается во времени включения компра для набора заданной температуры (от 3х до 20и минут).
дополнительно: холодос "каскадник", проблема с низким каскадом. изначально каскад был заправлен 170ым, но ввиду отсутствия такого заправляли контур 23им с добавкой 508го.
мужики! может есть у кого соображение по поводу нестабильности работы этого зверя?