Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 44

Тема: Контроллер evco ev3B23/ev3B33

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию Контроллер evco ev3B23/ev3B33

    Подскажите пожалуйста кто стилкивался с этими контроллерами. Из 8 контроллеров с одной партии 4 не выполняют команду оттайки всегда встоют через 3 часа. Время оттайки выставлял разное. Я грешу на программирование. Может кто сталкивался?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    модель напиши правильно..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Как написано на мануале так и написал

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Как написано на мануале так и написал
    да правда. а через минус 19 ты заходишь в режим программирования? и если повторно зайти изменения значения точно сохраняются?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да правда. а через минус 19 ты заходишь в режим программирования? и если повторно зайти изменения значения точно сохраняются?
    Все делаю как написано в мануале. И set четыре секунды держал и побывал 15 сек. и минуту не выполнять никаких действий. И включал прибор и с розетки выдерживал. Все работает кроме d0. Я и d0=0 делал вроде как отключение. И d18=0 и d20=999
    Три часа работает и на оттайку встаёт, но по времени
    d3(тут все четко).

  6. #6

    По умолчанию

    У эливелла такую болячку можно было попытаться излечить путем перепрограммирования через карту копирования . У евко такой функции не нашел , потому попытайся , отпечатав таблицу параметров программирования прибора , внести в нее вручную АБСОЛЮТНО ВСЕ параметры с рабочего прибора., а затем ввести их в ненормально работающий . При этом не забудь пометить те параметры , которые пришлось изменить.

  7. #7
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    У эливелла такую болячку можно было попытаться излечить путем перепрограммирования через карту копирования . У евко такой функции не нашел , потому попытайся , отпечатав таблицу параметров программирования прибора , внести в нее вручную АБСОЛЮТНО ВСЕ параметры с рабочего прибора., а затем ввести их в ненормально работающий . При этом не забудь пометить те параметры , которые пришлось изменить.
    1. То есть вы сталкивались с такой проблемой у данной серии, и это проблема программирования. Правильно я понимаю.
    2. Я то же думал о перепрограмировании. Искал нашол на ютубе ролики компании evko о перепрограмировании но ещё сильно не вчитывплся.
    3. Я так понимаю нужно скачать программу о перепрограмировании для данной модели, подсоединить прибор (для подсоединения прибора к компьютеру нужен какой-то особый кабель или он в свободной продаже) или это как то происходит по другому? Заранее спасибо за ответ.
    Просто я реф и с компьютером только пользователь.
    Для обычного пользователя сложно будет перепрогромировать.

  8. #8

    По умолчанию

    Внося изменения в параметры -обязательно подтверждай эти изменения нажатием кнопки set И после завершения программирования передерни питание прибора.

  9. #9
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Вот тут вы говорите о настройке параметров конфигурации. Я правильно понимаю?
    То есть каждый параметр установил нажал кнопку set( кратковременно или удерживая 4 сек. Опять -19 следующий параметр установил нажал
    Set 4 сек. И пошло поехоло все параметры. И после выдернуть шнур.

  10. #10

    По умолчанию

    переход к заводским настройкам пробывал?

  11. #11
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    переход к заводским настройкам пробывал?
    Да пробывал.
    Я же говорю из восьми банет. Четыре работают так как програмирую их я. А четыре работают нормально кроме оттайки. Что не делай,как не выстовляй через три часа становятся на оттайку. Вот я и интересуюсь может кто сталкивался с точкой проблемой

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Да пробывал.
    Т.е при сбрасывании к заводским настройкам, они все соответствуют табличным данным и d0 показывает 8, а оттайка всё равно через 3 часа?

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    d4=?, d5=?

  14. #14
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    d4=?, d5=?
    ,d4=0. _,_d5=0

  15. #15

    По умолчанию

    Зачем корректировал датчик на -20 град(СА1=-20) ? Теперь при показаниях на табло -20 у тебя в бонете будет 0 град потает заморозка , а это залет . Судя по этому , ты не очень понимаешь , что нажимаешь , а потому или пригласи кто настроит , или , как уже писал -отпечатай таблицу параметров - тебе дали ссылку , и внеси в нее значения параметров из нормально работающего прибора , и уже согласно этой таблице запрограммируй ненормально работающие контроллеры . Да смотри не сбей настойки на "доноре". Ну а не поможет это - контроллеры под замену.И мой тебе совет - меняй на Эливеллы - они как то попроще .

  16. #16
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Зачем корректировал датчик на -20 град(СА1=-20) ? Теперь при показаниях на табло -20 у тебя в бонете будет 0 град потает заморозка , а это залет . Судя по этому , ты не очень понимаешь , что нажимаешь , а потому или пригласи кто настроит , или , как уже писал -отпечатай таблицу параметров - тебе дали ссылку , и внеси в нее значения параметров из нормально работающего прибора , и уже согласно этой таблице запрограммируй ненормально работающие контроллеры . Да смотри не сбей настойки на "доноре". Ну а не поможет это - контроллеры под замену.И мой тебе совет - меняй на Эливеллы - они как то попроще .
    Прощу прошения описался SP=-20 CA1=0

  17. #17
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    1.И ещё я очень даже понимаю что нажимаю.
    2. Скорее вы читаете не внимательно.
    При d0=0 и d8=0 оттайка вообще не должна активироваться, а она октивируется.
    Поменять прибор я всегда смогу.
    А поменять прибор это последнее дело.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    А поменять прибор это последнее дело.
    Согласен , но если этот глюк неустраним , менять придетсся , как тут ни крути. А теперь по поводу карты памяти : карта памяти Copi Card предназначена для программирования контроллеров Эливелл , без захода в программу/

  19. #19
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Согласен , но если этот глюк неустраним , менять придетсся , как тут ни крути. А теперь по поводу карты памяти : карта памяти Copi Card предназначена для программирования контроллеров Эливелл , без захода в программу/
    За информацию спасибо.

  20. #20
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Прощу прошения описался SP=-20 CA1=0
    Насчёт эливэлов вы наверное правы. Но я предпочитаю данфос

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер Evco ev3411m7
    от space3596 в разделе Барахолка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 23:28
  2. Контроллер EVCO
    от Сергей66 в разделе Evco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 19:37
  3. Контроллер EVCO шоковой заморозки
    от Александ в разделе Evco
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 08:13
  4. Контроллер EVCO EVKB32N7
    от Sergey @ в разделе Электрика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 10:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •