Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 65 из 65

Тема: капилярка на Ballu

  1. #61

    По умолчанию

    Может 4х ходовой перепускает?

  2. #62
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,055

    По умолчанию

    Гидравлическую и конструктивную схему представь перед собой и сравни. Что на выходе?

  3. #63

    По умолчанию

    Не совсем понял вопрос.

  4. #64
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    Не совсем понял вопрос.
    Гидравлическая схема нужна, чтоб понять, что задумано и как это должно работать.
    Конструктивная - как это реализовано.
    В данном случае, либо компрессор не может собрать весь фреон в конденсатор из-за его излишнего количества, что вряд-ли. Либо у компрессора такой износ, что он не может этого сделать.
    Спиральники, они такие, работают долго при своевременном обслуживании. Но и помирают быстро без оного. Да и не только спиральники. Ко всем относится.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    В данном случае, либо компрессор не может собрать весь фреон в конденсатор из-за его излишнего количества, что вряд-ли. Либо у компрессора такой износ, что он не может этого сделать.
    есть и 3 вариант, о нём выше намекают