Здравствуйте. Есть несколько среднетемпературных горок с выносным холодом. Технически, имеется возможность заменить выносной холод на встроенный?
Здравствуйте. Есть несколько среднетемпературных горок с выносным холодом. Технически, имеется возможность заменить выносной холод на встроенный?
Только для чего? Обычно стремятся к обратному . Встройка -погремуха в торговом зале , плюс летом - подогрев этого самого зала - с двухметровой горки КВт 2-3 в час тепла , Которое в свою очередь надо вынести на улицу сплит -системой , а это затраты на саму систему и на эл. энергию для ее работы . Так что хорошо подумай , прежде чем переделывать.
Нужно продать холодильное оборудование. Практически всё с выносным холодом или центральной системой, а оно не пользуется спросом. Собственно вот
А примерную стоимость работ мастера никто не подскажет? встроенный холод у меня имеется
Это можно сделать. Но нормальные люди продают вынос как вынос, ибо переколхоживание выноса на встройку это скорее всего установка ККБ на саму горку, и собственно:
И еще придется устанавливать на каждую горку дренажный насос, для вывода конденсата к выпаривателю компрессорно-конденсаторного блока, либо переносить выпариватель под горку что может привести к большим неприятностям, либо предложить париться потом покупателю с выводом конденсата так как ведерко под горку не запихнешь...
Если есть прям не реально сильное желание увеличить ликвидность этих горок на вторичке, то продавайте горки вместе с выносными агрегатами, по лоу косту естественно. У ариады допустим это реализовано отделым ККБ(сплитом) для горок под вынос.
Кастом всегда стоит дорого, а кастом из говна и палок по нищебродской цене приводит только к выяснению одного обстоятельства, будет конечный покупатель терпеть высасывание денег из него получившимся холодильным неликвидом или попросит продавца забрать свое барахло и вернуть бабки в кассу.
Тут постоянно агрегаты с горок на улицу выносим, а ТС ишь чо учудил. Наоборот сколхозить хочет. Не понимаю, почему от этого должна ликвидность повысится. Если только начинающий комерс, не вникая в суть вопроса, будет затариваться.
Переделывать есть смысл только в том случае, если горки изначально были встройкой, но потом агрегаты вытащили на улицу. Если изначально горки под ЦХМ, переоборудовать их во встройку, оснастив новыми ККБ может получиться дороже, нежели конечная стоимость модернизированных горок. (за б/у много не возьмёшь)
Холодильный агрегат для мебели не предусмотренной под встройку как пятое колесо к телеге.
А если все же хочешь геморрой сотворить бери минимум 10% от стоимости агрегата + материалы.
Если это нормальные горки под вынос то агрегат там пихать некуда, интересно какая длина у горок, 2,5 или 3,75м?
Социальные закладки