уважаемые мастера, благодарю вас за участие и дельные советы по коммутации наружного и внутреннего блоков кондиционера, но приз выиграла жена :-d, исключительно по своей женской логике *thumbs up* глянув на фотографии в частности клемм наружного блока спросила
- "сколько кабелей было?"
получив ответ "два! один с двумя жилами, второй с тремя"
задала вопрос"а длинна проводков одинаковая?"
- "да!"
- "ну, так все понятно - двойной подключается к 1 и 2, а тройной к 4,5 и 7. сигнальный 7"
- "а с чего ты решила?
- "иначе провода не дотянуться, и питание идет парами, остается один, ты же говорил что сигнальный один."
=-o
вскрываю крышку наружки в этот же день, и по схеме вижу что она права на 100% и вуаля кондишин заработал.
Социальные закладки