ref, +1 парень на деньги начинает попадать а все ржут вокруг.
ref, +1 парень на деньги начинает попадать а все ржут вокруг.
Чтоб на деньгу непопадал, а наоборот заработал, там нужно ККА (агрегат) привести в порядок, вот тогда и небудет попадалова.
Посмотри внимательней на предмет утечек трв (особенно если оно под гайки) и испаритель , компрессор спиральный - значит в щите должен быть установлен блок контроля фаз - обрати на это внимание чтобы не попасть на компрессор!!!
Если нет течеискателя опрессуй систему азотом или фреоном и обмыль стыки и места возможных утечек, обрати внимание на масляные пятна .
благодарю всех кто писал дельные советы, каждый по своему помог. установка успешно опрессована, было выявлено две утечки, фильтр поменян, вакуумировал в течении двух часов. пока вакуумировал читал "кота". из проблем столкнулся с тем что, при заправке около 2 кг r22, было не достаточно холода но при этом появлялась довольно таки толстая шуба на всасе прям у самого компрессора, проблема решилась после обмотки термобаллона трв в термофлексу и закрытитрв на 3/4. итог: уже полторы недели стабильно рабоотает, клиент доволен, с 0 до -8 за 18 минут. еще раз спасибо тем кто писал по делу!!!